Коллеги,
Можно ли восстановить нормальный контакт в реле такого типа (см. фото), которые обычно коммутируют выходные цепи усилителей?
По паспорту сопротивление замкнутых контактов у новых должно быть 50 мОм, а у этих при замыкании сопротивление порядка 2-3 Ом. При этом у постоянно-замкнутых, которые не используются вообще - сопротивление 10-12 Ом. Визуально под лупой вроде все нормально, контакт при замыкании плотный, кратеров нет. Не могу понять , что с ними происходит, но после нескольких лет использования приходится их менять, т.к. у усилителей звук на небольшой громкости начинает пропадать. Протирка спиртом и плотной бумагой, смоченной в спирте, не помогает. Может быть нужна более агрессивная химия? Менял Омрон на Омрон, последнее время начал ставить китайские неразборные типа TRIH, но вот сегодня и с китайским после не очень частого использования в течение лет 5 на Пионере начал пропадать один канал, опять надо менять на что-то. Нашел в закромах старые Омроны, которые снимал с других усилителей лет 10 назад и решил спросить у бывалых ремонтников, кто как решает проблемы с такими реле.
Буду признателен за рекомендации по снижению сопротивления/восстановлению контактов и по замене Омрона на проверенные практикой аналоги.
Изображение

Аватара пользователя
Sulphur
Сообщения: 22894
Зарегистрирован: 08 янв 2010, 16:45
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 461 раз

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#2

#2 Сообщение Sulphur » 17 авг 2020, 15:13

Попробуйте помыть пятачки контактов Сифом. У меня тоже была проблема в реле из-за загрязнённости контактов. Помыл Сифом - и всё стало ОК.
Лузер-неудачник, рождённый для одиночества...

Аватара пользователя
TLS
Сообщения: 891
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 03:33
Откуда: EkateR
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 67 раз

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#3

#3 Сообщение TLS » 17 авг 2020, 16:08

ABC писал(а):Протирка спиртом
Для реле спирт не стоит использовать, контакт может даже ухудшиться. Тогда уж просто плотной бумагой, и с хорошей продувкой сжатым воздухом. Но окисление контактов со временем никуда не денется, поэтому лучше всего ставить новые герметичные реле. Недавно менял по выходу на NRP13-C24DH (24 вольта, 5 А) - стоит всего в районе 100 р.

ABC
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 06:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#4

#4 Сообщение ABC » 17 авг 2020, 22:14

Коллеги,

Спасибо за рекомендации.
Прошлифовал офисной бумагой, сопротивление контактов теперь мультиметр почти не видит.
Не знаю надолго ли.
На Пионер ставил герметизированный TTI TRIH, его даже не почистишь, только менять, поэтому сейчас решил поставить переходную колодку под реле, чтобы менять проще было.
NRP13-C24DH (24 вольта, 5 А) попробую найти, спасибо за наводку.

Аватара пользователя
Самый !
Сообщения: 20725
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 19:19
Откуда: дер. Новое Девяткино
Благодарил (а): 467 раз
Поблагодарили: 988 раз
Контактная информация:

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#5

#5 Сообщение Самый ! » 19 авг 2020, 12:07

Никакой "левой" "химией" протирать не стоит, ибо многие просто разъедают покрытия, иногда та же WD-40.
Безболезненно бумага или деревяшка.
Я использую стирательную резинку для 5-го класса, аккуратно нарезая её тонкими ломтиками, что бы лезла меж
контактами. Она "облегает" больший радиус контакта и не абразивна для покрытия.
Так протираю все контакты, и старые-групповые в переключателях. Потом наношу спец. смазку- если надо фанатеть.
По почте на тех. вопросы не отвечаю в 2023 году тоже, прошу сюда : viewtopic.php?f=3&t=93525

Alexmax
Сообщения: 4253
Зарегистрирован: 10 май 2017, 17:09
Откуда: Кузбасс
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 381 раз

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#6

#6 Сообщение Alexmax » 19 авг 2020, 12:43

Самый ! писал(а):Я использую стирательную резинку для 5-го класса, аккуратно нарезая её тонкими ломтиками, что бы лезла меж
контактами. Она "облегает" больший радиус контакта и не абразивна для покрытия.
Главное не спутать такую с жесткой резинкой для 10-го класса (для стирания ручек), которая жестче и имеет абразив в составе.)))
Редко, но попадаются такие целиковые, а не из двух половинок (где мягкая и жесткая).

Andrey Smirnov
Сообщения: 6810
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 15:38
Благодарил (а): 717 раз
Поблагодарили: 467 раз

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#7

#7 Сообщение Andrey Smirnov » 19 авг 2020, 14:00

...В качестве "химии" использую средство "Контакт-61" (случайно попалось в магазине...) - весьма годная вещь! И для реле, и для разъёмов, и для шуршащих переменников неплохо подходит... :dntknw:

Аватара пользователя
K_Oleg
Сообщения: 2850
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 11:24
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 15 раз

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#8

#8 Сообщение K_Oleg » 20 авг 2020, 08:51

ABC писал(а):По паспорту сопротивление замкнутых контактов у новых должно быть 50 мОм,
А вы ничего не попутали? Может это про разомкнутые контакты (сопротивление изоляции)?
Ищу два выходных трансформатора от "Урал-114"
С уважением,
Олег Иванович

Аватара пользователя
K_Oleg
Сообщения: 2850
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 11:24
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 15 раз

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#9

#9 Сообщение K_Oleg » 20 авг 2020, 09:11

Посмотрел даташит на G2R. Сопротивление контактов 50 милиОм. Измерение методом падения напряжения. Постоянный ток, 5 В, 1 А.
Ищу два выходных трансформатора от "Урал-114"
С уважением,
Олег Иванович

ABC
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 06:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#10

#10 Сообщение ABC » 20 авг 2020, 09:16

K_Oleg писал(а):
ABC писал(а):По паспорту сопротивление замкнутых контактов у новых должно быть 50 мОм,
А вы ничего не попутали? Может это про разомкнутые контакты (сопротивление изоляции)?
Полагаю, что не попутал. По тех.документации сопротивление контактов не более 50 мОм (миллиОм), сопротивление изоляции не менее 100 МОм (мегаОм)

ABC
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 06:54
Откуда: Москва
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#11

#11 Сообщение ABC » 20 авг 2020, 09:29

K_Oleg
Сопротивление измерял простым мультиметром. После чистки контактов показывает 0,1 Ом как и при замкнутых щупах. Меньшие величины измерить нечем.
Спасибо за инфо по методу измерения контактов, мне она не попадалась.

Аватара пользователя
K_Oleg
Сообщения: 2850
Зарегистрирован: 13 мар 2012, 11:24
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 15 раз

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#12

#12 Сообщение K_Oleg » 21 авг 2020, 12:20

ABC писал(а):по методу измерения контактов, мне она не попадалась.
Так в даташит написано
Ищу два выходных трансформатора от "Урал-114"
С уважением,
Олег Иванович

cottone
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 15:28

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#13

#13 Сообщение cottone » 24 авг 2020, 10:22

Контакты чистятся легко и просто.
Берется полоска белой бумаги
смачивается спиртом (изопропил или медицинский)
смоченная полоска слегка зажимается между контактов и протаскивается несколько раз.
До тех пор, пока контакты не перестанут оставлять след на бумаге

2-3 раза обычно достаточно

Andrey Smirnov
Сообщения: 6810
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 15:38
Благодарил (а): 717 раз
Поблагодарили: 467 раз

Re: Восстановление контактов реле Омрон и подобных

#14

#14 Сообщение Andrey Smirnov » 24 авг 2020, 13:30

...В бытность свою электромехаником координатной АТС, всегда чистил контакты обычных (без "самоочистки...) реле в два приёма: сначала "чернильным" (красным...) ластиком, потом полоской замши... и никакого спирта! Спирт стягивает остатки грязи к центру контакта - всё равно потом придётся ещё раз чистить механически... Бензин лучше - но пожароопасен... :dntknw:

Ответить