|
|
Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Вот похожая двухчастотная прога https://cxo.lv/soft/nonsoft/211 - в ней уже есть "полуавтоматическая" компенсация параметров карты, если особо не заморачиваться на частотных свойствах, то её даже попроще пользовать - откалибровал в три этапа (КЗ, ХХ, эталон) и работай))
-
Ахинтам
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 08 июн 2021, 23:11
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Olympus005 и я искал как ESR-_метр вариантов много,а как выбрать?А к Борисычу отношусь с большим уважением.Человек готов поделиться знанием и опытом,без заносчивости и завышенной самооценки. И Вам спасибо за участие.
-
Ахинтам
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 08 июн 2021, 23:11
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Борисыч44, Спасибо,уважаемый,попробую,может что и получится.Олимп ,пока,в сторону -притащили р250м,займусь им.Старый друг попросил.С уважением.
-
Olympus005
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 12 фев 2018, 08:55
- Откуда: Ангарск, Иркутская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Ахинтам, вот такой 
Я выбирал вариант корпус отдельно, прибор отдельно (разобраный приехал), немного дешевле выходило. Там где видно в корпусе провод с разъемом и советский электролит, должна быть крона. У меня новая после 5-ти измерений ощутимо просела, сразу сделал сетевой питальник на LM7809.
Прибор помимо параметров конденсатора распознает все виды радиоэлементов, у транзисторов указывает распиновку и измеряет hfe (насколько корректно - не знаю), показывает индуктивность катушек.
Есть один момент, измеряемый кондер обязательно перед замером коротнуть, малейший потенциал, приложенный к зажимам прибора, сразу выводит его из строя
Я выбирал вариант корпус отдельно, прибор отдельно (разобраный приехал), немного дешевле выходило. Там где видно в корпусе провод с разъемом и советский электролит, должна быть крона. У меня новая после 5-ти измерений ощутимо просела, сразу сделал сетевой питальник на LM7809.
Прибор помимо параметров конденсатора распознает все виды радиоэлементов, у транзисторов указывает распиновку и измеряет hfe (насколько корректно - не знаю), показывает индуктивность катушек.
Есть один момент, измеряемый кондер обязательно перед замером коротнуть, малейший потенциал, приложенный к зажимам прибора, сразу выводит его из строя
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Этого практически все приборы не любят, ну может самые простые ESR пробники с диодной защитой на входе, т.к. для измерителя становится критична емкость самих диодов - измеритель превращается в такой же пробник для электролитов(((Olympus005 писал(а): ↑27 фев 2022, 07:51измеряемый кондер обязательно перед замером коротнуть, малейший потенциал, приложенный к зажимам прибора, сразу выводит его из строя
Ахинтам, спасибо на добром слове))
-
miha3155215
- Сообщения: 375
- Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 14:14
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 37 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Mega-328 такой прибор называется
Ищется:
- плата ФНЧ для катушечного видеомагнитофона ЛОМО-403
- ремонтная (переходная) плата для ЛОМО-403
- плата ФНЧ для катушечного видеомагнитофона ЛОМО-403
- ремонтная (переходная) плата для ЛОМО-403
-
Olympus005
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 12 фев 2018, 08:55
- Откуда: Ангарск, Иркутская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Сейчас во время записи очередной катушки я обнаружил, что старая запись почти не стирается. Я, конечно, занедоумевал - ведь выставлял головки (в т.ч. стирающую) как следует. Оказалось, что на ГС налип миллиметровый слой грязи. Похоже, это последствие стирания ленты неодимовым магнитом.
Я уже нашёл на форуме тему о полном стирании магнитной ленты. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=98737 Потом на досуге поподробнее почитаю её.
Я уже нашёл на форуме тему о полном стирании магнитной ленты. http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=98737 Потом на досуге поподробнее почитаю её.
-
Ахинтам
- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 08 июн 2021, 23:11
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
На советскихлитах дата производства известна,а как определить на буржуйских?Думаюникак.С буржуйскими тоже не все нормально с утечкой и ESR.У наших хоть больший запас по напруги и ёмкости(через сорок и более лет ёмкость ещё выше номинальной).Всемспасибо!
- Vygandas
- Сообщения: 7268
- Зарегистрирован: 20 сен 2009, 11:04
- Откуда: Вильнюс, Литва
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 431 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Это не грязь, а магнитный слой с ленты. Деградирует связующее вещество магнитного порошка и оно осыпается и липнет на детали тракта магнитофона.
Старший сержант Советской армии, в запасе
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Я понимаю, что это магнитный слой с ленты. Я сказал так, образно. В общем, что и требовалось доказать.
- Vygandas
- Сообщения: 7268
- Зарегистрирован: 20 сен 2009, 11:04
- Откуда: Вильнюс, Литва
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 431 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Воспитанный человек кошку называет кошкой , даже если споткнулся об нее
Старший сержант Советской армии, в запасе
-
Olympus005
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 12 фев 2018, 08:55
- Откуда: Ангарск, Иркутская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Я обжигался на них пару раз, оставив "вроде вполне живые" большие по питанию после измерений. Так, усилок RRR-101 через месяц загудел в колонки до невозможности, выпаял их - там трэш полный. Один из кондеров мне прибор показал как два встречных диода!
Второй аппарат, Нота - МП220, оставил пару "живых" в БП на 1000мкФ, через неделю в правом кармане появилось наззззойливое ззззудение, которое я еще пару дней искал, пока не заменил их одним импортным 2200... За неделю работы после долгого простоя у одного из них просто внутри отгнил вывод.
Для себя твердо решил, все советские без разбору в помойку
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Ну, на счет всех... не стоит горячиться)) например сейчас ковыряю о003 82г мелкие (6х13) электролиты высохли - меняю все, а вот диаметром 12 мм и больше в основном живые, ESR немного завышено, но они и новые не были низкоимпедансниками (из десятка заменил один - как раз с завышенной емкостью - у него утечка начала рости), К50-24 практически не деградировали (они вообще очень редко дохли), но это если есть чем замерить и иметь опыт дефектовки..
Замена всех может и надежней, но в этом случае аппарат теряет "свой голос" и приобретает "новодельный" окрас с акцентом на вч..
Замена всех может и надежней, но в этом случае аппарат теряет "свой голос" и приобретает "новодельный" окрас с акцентом на вч..
- dmitry75
- Сообщения: 2696
- Зарегистрирован: 25 сен 2014, 19:57
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Мой любимый магнитофон))),настоящий солидняк без лишних понтов)),чуть по мелочи подрихтовать схемные узлы,взяв посвежее идеи от 004,и получается шикарная машина.
-
Olympus005
- Сообщения: 301
- Зарегистрирован: 12 фев 2018, 08:55
- Откуда: Ангарск, Иркутская область
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Olympus005, нет - он ярый технократ - приборы не показывают - значит враньё))))
- Vygandas
- Сообщения: 7268
- Зарегистрирован: 20 сен 2009, 11:04
- Откуда: Вильнюс, Литва
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 431 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Ну да , сравнивать звучание аппарата с тухлыми конденсаторами.
А как там глубина низов и ширина верхов ?
Ляпота !
А как там глубина низов и ширина верхов ?
Ляпота !
Старший сержант Советской армии, в запасе
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Ну, я же высказываю своё мнение - хотите менять - меняйте, ни разу не настаиваю)))
- dmitry75
- Сообщения: 2696
- Зарегистрирован: 25 сен 2014, 19:57
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Борисыч44, Что я допилил в 003 (во многом по вашим рецептам):
1.Электронное демфирование.
2.Обход лишнего предусиления в УЗП (не надо ничего выкусывать)
3.Стирающая головка 710
4.Записывающая головка Akai GX
5.В УВ выкинут конденсатор 0,01мкф ,который в хвосте фильтр-пробки (у меня открылись ВЧ,очень заметно).
6.Шток прижимного соленоида подточил (не хватало допуска для настройки)
Остальное пока все норм.,вот думаю стоит ли повторитель в ВУ исключить?,пока мнусь,ибо у меня нет высококачественного внешнего усилка,дабы оценить степень нужности оного. Электролитические конденсаторы и подстроечные резисторы заменил,подстроичники сп-3 у меня 80% все гнилые,хрустели,шипели и не контачили,в стабилизаторе питания их надо перво-наперво заменить(засадное место),кстати в БП кондерам-фильтрам 2200мкф за 40 лет хоть бы хны,живучие канальи)).
Отличный магнитофон! Все прекрасно чинится,настройки широкие,доступ к узлам как для людей, удобен в нахождении неисправности.
1.Электронное демфирование.
2.Обход лишнего предусиления в УЗП (не надо ничего выкусывать)
3.Стирающая головка 710
4.Записывающая головка Akai GX
5.В УВ выкинут конденсатор 0,01мкф ,который в хвосте фильтр-пробки (у меня открылись ВЧ,очень заметно).
6.Шток прижимного соленоида подточил (не хватало допуска для настройки)
Остальное пока все норм.,вот думаю стоит ли повторитель в ВУ исключить?,пока мнусь,ибо у меня нет высококачественного внешнего усилка,дабы оценить степень нужности оного. Электролитические конденсаторы и подстроечные резисторы заменил,подстроичники сп-3 у меня 80% все гнилые,хрустели,шипели и не контачили,в стабилизаторе питания их надо перво-наперво заменить(засадное место),кстати в БП кондерам-фильтрам 2200мкф за 40 лет хоть бы хны,живучие канальи)).
Отличный магнитофон! Все прекрасно чинится,настройки широкие,доступ к узлам как для людей, удобен в нахождении неисправности.
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Да, в общем то этого обычно достаточно)
ЗЫ иногда удается восстановить переменники не нарушая настройки - на одной стороне бумажки начеркать мягким карандашом, подсунуть её под движок ("карандашом" с угольному слою) и подвигать слегка туда сюда
ЗЫ иногда удается восстановить переменники не нарушая настройки - на одной стороне бумажки начеркать мягким карандашом, подсунуть её под движок ("карандашом" с угольному слою) и подвигать слегка туда сюда
-
e2-e4
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 сен 2009, 20:37
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 21 раз
-
e2-e4
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 сен 2009, 20:37
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 21 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Братья да, но никак не близнецы
Но меня интересует не это, а конкретно, а каком 003 говорил dmitry75
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
По механике - близнецы (радиатор на БП к ней не отношу)), в платах схемы одинаковые, разница в транзисторах, были модификации с герконами пр мелочи в БУ... основа одна
-
e2-e4
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 сен 2009, 20:37
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 21 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Борисыч44, спасибо, я в курсе всего этого.
Может мне в третий раз задать вопрос, который меня интересовал?
Или может у меня неправильная постановка вопроса?
Ни в одном из "О" в УВ в фильтре пробке я ни разу не встречал ёмкости 0,01мкф, а тема про Олимпы.
В "Э" есть такая ёмкость, потому и хотел уточнить, о каком аппарате шла речь.
Может мне в третий раз задать вопрос, который меня интересовал?
Или может у меня неправильная постановка вопроса?
Ни в одном из "О" в УВ в фильтре пробке я ни разу не встречал ёмкости 0,01мкф, а тема про Олимпы.
В "Э" есть такая ёмкость, потому и хотел уточнить, о каком аппарате шла речь.
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Во всех о003 стояло 0.01 (с завода), все вариации уже самодеятельность твикеров
-
e2-e4
- Сообщения: 470
- Зарегистрирован: 30 сен 2009, 20:37
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 11 раз
- Поблагодарили: 21 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Борисыч44, тогда ещё один вопрос - это по схеме или на плате?
Да, теперь вижу, схемы УВ в О-003 и в Э-003 идентичны. Тогда вопрос снимается.
-
Александр второй
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 17:34
- Откуда: Красноярский край
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Добрый день "олимповоды".Олимп 005С. Столкнулся с такой проблемой. 1.При записи в одном из каналов наблюдается недостаточное стирание. Головка стирания установлена правильно. При замере напряжения в точках ХР14, ХР15 большой перекос 400мв и 1000мв. Настройка тока стирания по мануалу ничего не дает. Выставляю максимум напряжения в точке ХР15 подстройкой трансформатора, далее подбором конденсатора С84 (до 3400) выравниваю напряжение (680-700мв). Конденсаторы с завода стоят С84, С85 2700пф (по схеме 3300). Но после выключения и включения напряжение 400 и 1000мв. и в течение 3 и 4 минут постепенно выравнивается, но через 20-30- минут все настройки сбиваются . При отключенной головке частота генератора в районе 120кгц, на сердечник практически не реагирует, при поключении головки 108-109 кгц. Пробки настроены ХР8, ХР9 25мв. R головки 4 и 4 ома. ХР10 +28,5в, ХР11 28в. 2. Ток подмагничивания не выставляется, нет "горба". ГЗ 6А24060 исправна. Приборы С1-83, В3-38А, РЧ3-07-0002. Подскажите, куда копать. Некоторый опыт ремонта и настройки имею, но видимо с возрастом мозги усыхают.
-
romke
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 13 янв 2010, 15:35
- Откуда: Котовск, Тамбовская обл.
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Александр второй, по напряжению на ГС никогда не ориентировался. Чисто практические советы могу только предложить:
1. Поменять местами на любом канале провода к ГС местами и сравнить
2. Если не помогает, то после проверки питания и исправности ГСП подбирать конденсаторы которые идут к ГС. (по моим наблюдениям с головкой 6с24.1120 лучше всего стирали 5600-6800пф, без третьего выравнивающего включенного между каналами.
3. Если первые 2 пункта не помогли, то проблема скорее всего в головке. Наблюдалось и с пластмассовыми и со стеклянными. В ГСП особенно ломаться нечему.
1. Поменять местами на любом канале провода к ГС местами и сравнить
2. Если не помогает, то после проверки питания и исправности ГСП подбирать конденсаторы которые идут к ГС. (по моим наблюдениям с головкой 6с24.1120 лучше всего стирали 5600-6800пф, без третьего выравнивающего включенного между каналами.
3. Если первые 2 пункта не помогли, то проблема скорее всего в головке. Наблюдалось и с пластмассовыми и со стеклянными. В ГСП особенно ломаться нечему.
-
Александр второй
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 17:34
- Откуда: Красноярский край
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
romke, 1.Концы на головке менял, результат тот же.
2. О каком третьем конденсаторе между каналами речь?
3. При выставлении равного напряжения стирает идеально
4. Ток подмагничивания не хватает
5. Почему срывается частота и настройка напряжений?
2. О каком третьем конденсаторе между каналами речь?
3. При выставлении равного напряжения стирает идеально
4. Ток подмагничивания не хватает
5. Почему срывается частота и настройка напряжений?
-
romke
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 13 янв 2010, 15:35
- Откуда: Котовск, Тамбовская обл.
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
В Олимпе 005 третьего конденсатора уже не ставили.
Нет подменной стирающей поставить и сравнить?
+посмотреть синус на генераторе в те моменты когда меняется напряжение.
Нет подменной стирающей поставить и сравнить?
+посмотреть синус на генераторе в те моменты когда меняется напряжение.
- dmitry75
- Сообщения: 2696
- Зарегистрирован: 25 сен 2014, 19:57
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Я бы с этого начинал поиск неисправности,если регулировка ТП не переваливает через максимум (горб) или не доходит до него,то это значит ГСП не в режиме,на стирание тоже будет влиять,у меня такое было когда ВЧП мимо сифонил,пробки можно еще настроить по максимуму напряжения на ГЗ в режиме записи без подачи полезного сигнала,если не поможет,значит генератор неисправен. Пысы,третий контурный конденсатор на стирание-это компенсатор резонанса для режима "моно",поздние модели могли его и не иметь.
-
Александр второй
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 17:34
- Откуда: Красноярский край
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
romke, Головка 710, к сожалению нет. Синус ровный.
dmitry75, Пробки настраиваю по мин. напр. в точках ХР8, ХР9 (20-25 мв).
Не могу понять, почему на выходе генератора частота 115-120, на головке 165 и 185, на пробках 145 и 200.
Вообще, есть какая-нибудь методика настройки генератора с ноля, от настройки трансформатора и далее по порядку?
Генератор с отключенной головкой и выкрученным сердечником частота 140, с сердечником вкрученным (примерно по старому месту) 125. Синус ровный, амплитуда практически не меняется.
dmitry75, Пробки настраиваю по мин. напр. в точках ХР8, ХР9 (20-25 мв).
Не могу понять, почему на выходе генератора частота 115-120, на головке 165 и 185, на пробках 145 и 200.
Вообще, есть какая-нибудь методика настройки генератора с ноля, от настройки трансформатора и далее по порядку?
Генератор с отключенной головкой и выкрученным сердечником частота 140, с сердечником вкрученным (примерно по старому месту) 125. Синус ровный, амплитуда практически не меняется.
Последний раз редактировалось Александр второй 14 мар 2022, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Быть такого не может... на пробках при очень точной настройке можно увидеть вторую гармонику, но это в 005 нереально)) (если осц цифровой уменьшите частоту развертки)Александр второй писал(а): ↑14 мар 2022, 16:29почему на выходе генератора частота 115-120, на головке 165 и 185,
Срыв частоты генерации может быть при высокой нагрузке на ГСП - это когда он начинает настраиваться на "общую" реактивность основного контура и контуров ГС, - настроил, выключил, а при включении резонанс уже на другой частоте...
-
Александр второй
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 17:34
- Откуда: Красноярский край
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Борисыч44, Осцилограф С1-83. Частотомер не может врать? Без нагрузки 125кгц(+- 1) , напряжение 4,5 в.
Подключил нагрузку XP15 238кгц 180мв
ХР14 134 кгц 1000мв
На генераторе 124.

Подключил нагрузку XP15 238кгц 180мв

ХР14 134 кгц 1000мв

На генераторе 124.
Последний раз редактировалось Александр второй 14 мар 2022, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
- dmitry75
- Сообщения: 2696
- Зарегистрирован: 25 сен 2014, 19:57
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
С 710й проблем с стиранием гораздо меньше,ей нужен меньший ток и к тому имеет два зазора на канал,менял ее взамен ФГС-1,контурные резонансные кннденсаторы получились 3300пик,вместо 5600 у ФГС. Если при таких элементах 710 не трет,значит не хватает ампитуды и частота завышена. Питание смотрели?
-
Александр второй
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 17:34
- Откуда: Красноярский край
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
dmitry75, Да стирать то она стирает, напряжение в точках 14 и 15 плавает и ТП не хватает. Питание на стабе 42В, на генераторе 28,5. Частота какая допускается, у меня получается в районе 125кгц.
Если пробовать подбирать конденсаторы в каждом канале до резонанса в точках 14 и15, затем подгонять пробки?
Если пробовать подбирать конденсаторы в каждом канале до резонанса в точках 14 и15, затем подгонять пробки?
Последний раз редактировалось Александр второй 14 мар 2022, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Александр второй, генератор в любом случае работает на одной частоте, если она меняется в разных точках значит меняется режим генератора, что то не так с приборами...??
-
Александр второй
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 17:34
- Откуда: Красноярский край
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Борисыч44, Судя по осцилографу, частота видимо не меняется, синус на месте стоит. На одном канале наблюдается малозаметный синус в противофазе, может его частотомер ловит? Вообще частотомер "замудреный", первый раз с ним работаю, еле разобрался (или не совсем).
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
По большому счёту сама частота не сильно важна - по ТУ 107+/-7кГц, но были аппараты где приходилось делать и 95 и 125)))
Для стирания важно поймать максимум амплитуды на ГС (можно ток смотреть), потом ФП подстроить, что значит "не хватает ВЧП"?? какой "горб" ищите??
Для стирания важно поймать максимум амплитуды на ГС (можно ток смотреть), потом ФП подстроить, что значит "не хватает ВЧП"?? какой "горб" ищите??
- dmitry75
- Сообщения: 2696
- Зарегистрирован: 25 сен 2014, 19:57
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Видимо тот самый горб,максимум отдачи,после которой должен быть спад (в сторону увеличения ТП),это и насторожило,существенная неисправность (регулировок движка не хватает,либо амплитуды с генератора недостаточно,также такое с чужеродной головкой бывает и мимо фильтров),вообче с этого начал бы искать косяк,ибо это фундаментальный функционал записи.
-
Александр второй
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 17:34
- Откуда: Красноярский край
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Борисыч44, dmitry75, Частота в районе 124 -125, но если крутить сердечник, может меняться в небольших пределах, но наиболее стабильна124-125. Ниже 110 не опускается, но малейшее вращение возвращает к 125.
Настроил 1 канал сердечником по максимуму 1000мв, второй уменьшением емкости с 2700 до 2200, пробки по минимуму, получилось 700 и 700 мв. После выключения опять перекос. Может не крутить трансформатор, а попробовать добиться максимума подбором обоих конденсаторов?
По поводу ВЧП. Регулировка ТП не приводит к спаду уровня, только повышение до упора подстроечников.
Настроил 1 канал сердечником по максимуму 1000мв, второй уменьшением емкости с 2700 до 2200, пробки по минимуму, получилось 700 и 700 мв. После выключения опять перекос. Может не крутить трансформатор, а попробовать добиться максимума подбором обоих конденсаторов?
По поводу ВЧП. Регулировка ТП не приводит к спаду уровня, только повышение до упора подстроечников.
Последний раз редактировалось Александр второй 15 мар 2022, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
- Vygandas
- Сообщения: 7268
- Зарегистрирован: 20 сен 2009, 11:04
- Откуда: Вильнюс, Литва
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 431 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Александр второй, какой модели конденсаторы С69 и С84,С85, они довольно критичны к применяемому типу. Через них проходит приличная реактивная мощность и они могут греться и даже деградировать.
Я как то ремонтировал О-004 , плохо запись стирал, оказался разошёлся сердечник трансформатора. Склеив все начало нормально настраивается и стираться.
Я как то ремонтировал О-004 , плохо запись стирал, оказался разошёлся сердечник трансформатора. Склеив все начало нормально настраивается и стираться.
Старший сержант Советской армии, в запасе
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Да трансы ГСП бывало расклеивались - частота уползала кверху и плохо регулировалась
- dmitry75
- Сообщения: 2696
- Зарегистрирован: 25 сен 2014, 19:57
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 131 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Мне кажется для стоковых Олимпоэлектроник частота 125кгц многовато для стирания , под125 это уже должно быть существенное изменение номиналов элементов в схеме,какбэ питание не пришлось подымать. Имхо, 125кГц здесь скорее неисправность , допуск 107+/-7 и 125 это не одно и тоже)).
-
Александр второй
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 17:34
- Откуда: Красноярский край
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Vygandas, С69 К31-11-3 ном. 0,01, С84, С85 -2700 100в. маркировки нет, похоже какие-то к-73... (по схеме К-73-9). Мне тоже думается что 125 много. Транс если разбирается, то как? (Однако 8 ног выпаивать-еще тот гемор)
-
Александр второй
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 13 мар 2022, 17:34
- Откуда: Красноярский край
- Благодарил (а): 2 раза
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Борисыч44, Похоже на то. Как проверить? Кстати, упустил одну деталь. Когда неделю назад собрался подстроить (под новую ленту), подмагничивание пару раз выходило со спадом -3Дб, но стирание в одном канале было неполное, покрутил немного трансформатор и "каюк". До этого никто в Олимпе не копался (кроме меня, заменил "электролиты")
- Vygandas
- Сообщения: 7268
- Зарегистрирован: 20 сен 2009, 11:04
- Откуда: Вильнюс, Литва
- Благодарил (а): 106 раз
- Поблагодарили: 431 раз
Re: Ремонт катушечных магнитофонов Олимп
Александр второй, Если конденсаторы мелкие точно К73-9 это хорошо, они фолиевые и мощу держат но бывает и огрехи с ними. У них дизайн своеобразный, крепление выводов выделяется наплывами компаунда с торца
А трансформатор выпаивается элементарно с помощью олово отсоса !
А трансформатор выпаивается элементарно с помощью олово отсоса !
Старший сержант Советской армии, в запасе
