Доска объявлений

Активные темы доски объявлений

Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

Интересные книги, журналы, справочники и брошюры по радиотехнике.
Сообщение
Автор
homero

Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#1

#1 Непрочитанное сообщение homero » 30 май 2011, 16:13

Коллеги, очень нужны схемы этих выпрямителей. Нет ли у кого документации по ним? Заранее спасибо.

Аватара пользователя
кок
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:46
Откуда: Каменск-Шахтинский Ростовская
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

#2

#2 Непрочитанное сообщение кок » 30 май 2011, 16:50

homero
Вут 31/60 это тиристорный выпрямитель.
в нем летят в блоке управления только кондюки литы за двадцать лет посохли, и ёщё полохой пускатель на постоянке ПМА меняли несколько раз если в зазор что попало греется и разваливается пластмаса.

ВУК вообще не убиваемый помой контакты на реле зубной щеткой
может что отвалилось от времени, а так зверь.

Схемы у них большого формата на плохой цветной бумаге даже не знаю как от сканировать.

Может есть кто в связи спроси на ближайшем узле, на которых старые АТС на цифре их уже не будет только на аналоге и судя по твоим даным
ВУК 36/60 с маленьких АТС или телеграфа.

Инструкция конечно есть несколько экземпляров но сколько будет стоит пересыл.

Спроси если что так может подскажу.
Последний раз редактировалось кок 06 дек 2012, 13:50, всего редактировалось 1 раз.

homero

#3

#3 Непрочитанное сообщение homero » 30 май 2011, 18:40

У меня их пять шкафов. Сегодня, когда сдох тот, что работал, выяснилось, что исправный остался один.
По ВУТам:
у одного горит лампочка "Предохранитель" , хотя все целы и контакты под ними тоже чистые и не гнутые.
у второго горит лампочка "Защита"
Третий вроде еще дышит .
Четвёртый более пяти ампер не держит, срабатывает защита.

У ВУКа плавает напруга 27-31 вольта на выходе.
Еще не вскрывал, только проверил работоспособнось.
Вот такое мне досталось наследство - надо разгребать, а никаких бумаг нету.((

Аватара пользователя
кок
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:46
Откуда: Каменск-Шахтинский Ростовская
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

#4

#4 Непрочитанное сообщение кок » 30 май 2011, 20:01

homero
если у тебя однотипные выпрямители это замечательно, только если они не в параллели работают.
Возьми блок защиты (тот который больше) и управления с того что сдох и пробуй их ставить
в другие, выясниш что не работает,лампочка предохранитель горит при
включении ремонтного разъединителя вытяни блок защиты поставь другой в этом посмотри гнезда самих предохранителей они бывают рассыпаются (было пару раз там пластик хрупкий) можеш подложить бумажки под контакт на гнезде выясниш от чего он горит.
Который больше пяти ампер не держит это блок защиты может просто
надо настроить максималку (замени сначала на рабочий блок защиты)
И ещё промой разъёмы на самих блоках защиты и управления,
я деляю это зубной щёткой и спиртом.
Ёщё обрати внимание как ведут себя пускатели (тихо или гудят если гудят надо разобрать и почистить) у меня разваливался пару раз на выходе постоянки пускатель ПМА(Катушки рассыпаются и вилка толкателя) пока на другой тип не заменили,
ёщё эти ВУТЫ не любят на малой нагрузки работать правда у нас
стоят ВУТ 31/250 и ВУТ 31/500.
Если не секрет где работаеш что досталось такое наследство.

homero

#5

#5 Непрочитанное сообщение homero » 30 май 2011, 22:31

У нас они используются как мощные источники питания для терзания 27-ми вольтовых электрических машин. )

Аватара пользователя
кок
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:46
Откуда: Каменск-Шахтинский Ростовская
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

#6

#6 Непрочитанное сообщение кок » 31 май 2011, 18:39

homero
Вообще эти выпрямители в связи используются в параллели с аккумуляторами.
На холостом ходу особенно ВУТ без нагрузки не любят работать, наверное при резкой нагрузке будет просидать питание

homero

#7

#7 Непрочитанное сообщение homero » 31 май 2011, 18:57

Они без нагрузки не включаются. Моторы подключаются и прогоняются ежедневно по восемь часов, в сумме 500 часов. Нагрузка постоянная, примерно 20-25 ампер.

Аватара пользователя
Cassidy
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 01:35
Откуда: Петербург

#8

#8 Непрочитанное сообщение Cassidy » 31 май 2011, 19:19

homero писал(а):прогоняются ежедневно по восемь часов, в сумме 500 часов
Испытания? :)
^^^^_______@,,@_______^^^^
Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam


Аватара пользователя
mvlab
Сообщения: 2343
Зарегистрирован: 28 июл 2010, 08:16
Откуда: Пенза
Контактная информация:

#10

#10 Непрочитанное сообщение mvlab » 31 май 2011, 22:51

Найдем мануалы..... Если оч. нужно :)
Помогу с ремонтом аудиотехники в Пензе. :hi:

Изображение

Аватара пользователя
6П1Петр
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 13:19
Откуда: Украина

#11

#11 Непрочитанное сообщение 6П1Петр » 01 июн 2011, 15:19

Поменяй электролиты в блоках управления и защиты. Завтра возьму на работу фотик и попробую сфотографировать схемы.

homero

#12

#12 Непрочитанное сообщение homero » 01 июн 2011, 18:44

mvlab, очень нужно! :)
6П1Петр, сменил уже... один ВУТ ожил, двум не помогло, у них еще и в Шкафах беда, потому что рабочий блок защиты и управл. в них ставил - не работает.( Был бы очень благадарен за фото! :)
кок, ВУК заработал нормальны после промывки контактов всех реле, теперь напряжение стабильно. :)

Аватара пользователя
6П1Петр
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 13:19
Откуда: Украина

#13

#13 Непрочитанное сообщение 6П1Петр » 02 июн 2011, 10:46

Сделал 3 фото. Получилось 9,5 метра. Если подходит, то куда выслать? Сегодня попробую сделать скан с описания.

Сделал скан тех. описания ( djvu 4,3 метра). К тех. описанию подцепил спецификацию.

homero

#14

#14 Непрочитанное сообщение homero » 02 июн 2011, 16:32

x-ray69собачкаyandex.ru

Аватара пользователя
6П1Петр
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 13:19
Откуда: Украина

#15

#15 Непрочитанное сообщение 6П1Петр » 02 июн 2011, 16:58

Выслал. Смотрите почту.

homero

#16

#16 Непрочитанное сообщение homero » 02 июн 2011, 20:02

Петр, спасибо огромное! Очень выручили! :)

Аватара пользователя
6П1Петр
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 13:19
Откуда: Украина

#17

#17 Непрочитанное сообщение 6П1Петр » 02 июн 2011, 21:52

Не за что. Рад помочь.

Аватара пользователя
mvlab
Сообщения: 2343
Зарегистрирован: 28 июл 2010, 08:16
Откуда: Пенза
Контактная информация:

#18

#18 Непрочитанное сообщение mvlab » 04 июн 2011, 13:59

Ну мне уже не искать ?
Помогу с ремонтом аудиотехники в Пензе. :hi:

Изображение

Grinman
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 23:24

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#19

#19 Непрочитанное сообщение Grinman » 22 ноя 2012, 23:31

Уважаемые коллеги у меня 2 ВУТа в параллели 31/60 и 31/125 и у обоих при включении отрубает защита пускатели, может кто-нибудь подсказать что-либо что с ними делать и в чем неисправность

aleks24
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 04 сен 2012, 20:55
Откуда: г. Верхотурье
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#20

#20 Непрочитанное сообщение aleks24 » 28 ноя 2012, 09:52

Grinman писал(а):Уважаемые коллеги у меня 2 ВУТа в параллели 31/60 и 31/125 и у обоих при включении отрубает защита пускатели, может кто-нибудь подсказать что-либо что с ними делать и в чем неисправность
Насколько помню, ( с ВУТами приходилось работать в начале 2-х тысячных) перед запуском мы им выходное напряжение снижали, а потом плавно на режим выводили. Вроде как-то так. Но говно ещё то!

Аватара пользователя
кок
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:46
Откуда: Каменск-Шахтинский Ростовская
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#21

#21 Непрочитанное сообщение кок » 03 дек 2012, 12:49

Grinman
Grinman писал(а):Уважаемые коллеги у меня 2 ВУТа в параллели 31/60 и 31/125 и у обоих при включении отрубает защита пускатели, может кто-нибудь подсказать что-либо что с ними делать и в чем неисправность
В параллели нужно однотипные по мощности ставить а так будет плохо и как сказал
коллега нужно убавить напряжение на минимум и без нагрузки тоже они не пойдут
нагрузку нужно хотя бы на 20 процентов мощности выпрямителя.
А так довольно хорошие выпрямитель на работе до сих пор один стоит 31\250 работает двадцать лет полет нормальный только электролиты в блоке управления менял
и больное место пускатели= Андрей-

Р.S. Что на выпрямители нагружаешь-

ussr866
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 19:09

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#22

#22 Непрочитанное сообщение ussr866 » 12 апр 2013, 08:50

Всем здраствуйте!!!помогите со схемами блоков управления на ВУТ 31/60!!очень нужно!!!

ussr866
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 19:09

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#23

#23 Непрочитанное сообщение ussr866 » 12 апр 2013, 13:58

homero
помогите со схемами на вут31/60!!

Аватара пользователя
6П1Петр
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 13:19
Откуда: Украина

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#24

#24 Непрочитанное сообщение 6П1Петр » 12 апр 2013, 22:09

to ussr866
Отправил на ХХХХХ@yandex.ua три файла. Подтвердите о получении.
От себя просьба. Кто может выложить файлы описания в свободный доступ в нете.
Я не знаю как, да и мне это не интересно.

P@VeL

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#25

#25 Непрочитанное сообщение P@VeL » 08 янв 2014, 19:22

6П1Петр

Здравствуйте, пришлите пожалуйста мануал на ВУТ,
я обязательно выложу в сети и оставлю ссылку
спасибо

АлексейВ
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 21:03
Откуда: Челябинская обл. г. Бакал
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 4 раза

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#26

#26 Непрочитанное сообщение АлексейВ » 24 июл 2014, 22:23

Ребята, поделитесь пожалуйста схемами и описанием на эти ВУТы, очень нужны, работаю в связи, стоят эти выпрямители, хочется в них разобраться. емейл alex.xakep@mail.ru

Аватара пользователя
mvlab
Сообщения: 2343
Зарегистрирован: 28 июл 2010, 08:16
Откуда: Пенза
Контактная информация:

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#27

#27 Непрочитанное сообщение mvlab » 25 июл 2014, 13:06

АлексейВ
Электролиты проверьте мелкие. Наверняка там им всем кранты. Проходили.
Помогу с ремонтом аудиотехники в Пензе. :hi:

Изображение

foxit

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#28

#28 Непрочитанное сообщение foxit » 15 сен 2014, 13:36

Здравствуйте
Поделитесь документацией на ВУК 36/60.
мыло poi_83@mail.ru

Спасибо

aleksandr___k
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 янв 2020, 17:51

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#29

#29 Непрочитанное сообщение aleksandr___k » 07 янв 2020, 17:53

Добрый день
Пожалуйста, поделитесь схемой на ВУТ (ВУТ67/125).
Моя почта: aleksandr.k75@gmail.com
Спасибо.

SMV2000
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 10:28

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#30

#30 Непрочитанное сообщение SMV2000 » 22 ноя 2020, 10:35

Здравствуйте! Помогите технической документацией на ВУК 36/60. Интересует паспорт (формуляр), схема электрическая, перечень радиоэлементов входящих в ВУК. Моя почта sopot83@mail.ru Спасибо.

Валдо
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 мар 2021, 13:21

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#31

#31 Непрочитанное сообщение Валдо » 02 мар 2021, 13:25

Приветствую. Подскажите, как не опытному. В ЩПТ ВУК 36/260 звенит звонок. Для чего он и как выключить или сбросить?

Валдо
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 мар 2021, 13:21

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#32

#32 Непрочитанное сообщение Валдо » 02 мар 2021, 13:26

Здравствуйте! В ЩПТ ВУК 36/260 звенит звонок. Как его выключить и для чего он?

Аватара пользователя
кок
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 21 июн 2010, 14:46
Откуда: Каменск-Шахтинский Ростовская
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 8 раз

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#33

#33 Непрочитанное сообщение кок » 02 мар 2021, 17:15

Валдо, На ЩПТ2/400 есть тумблер отключения звонка по моему под кнопками пускателей им отключи или предохранитель сними в ЩПТ.
Звонок сигнализирует неисправность в самом ЩПТ может у тебя нет одного ввода 380 вольт.

Валдо
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 мар 2021, 13:21

Re: Выпрямители ВУТ 31/60 и ВУК 36/60

#34

#34 Непрочитанное сообщение Валдо » 03 мар 2021, 09:42

Спасибо. Видимо тумблер не работает(не отключает).

Ответить