Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#1

#1 Сообщение LOKER » 13 дек 2011, 14:45

Как определить "землистость" батареи парового отопления?
Т.е. насколько она "заземлена" по отношению к бытовой однофазной питающей сети переменного тока.

Аватара пользователя
Phlanger
Сообщения: 25673
Зарегистрирован: 02 окт 2009, 18:09
Откуда: Moskau
Поблагодарили: 28 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#2

#2 Сообщение Phlanger » 13 дек 2011, 15:00

берём лампочьку 100 Ватт
и тычем: один конец в розетку...
Похоже, я понял, в чём причина недопонимания. Вы думаете, что я думаю.

Аватара пользователя
IS
Сообщения: 882
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 17:18
Откуда: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#3

#3 Сообщение IS » 13 дек 2011, 15:10

Очень просто. Фазу из розетки через резистор килоом 20 и амперметр кидаем на эту самую батарею, далее из известного соотношения 220/20 000 получаем 11 ма. Если ток через вышеописанную цепь будет равен или близок к этому, земля нормальная.

LOKER
Сообщения: 2038
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 23:43
Откуда: Киев
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#4

#4 Сообщение LOKER » 13 дек 2011, 15:43

Phlanger писал(а):берём лампочьку 100 Ватт
и тычем: один конец в розетку...
Не прошло, лампочка не хочет светиться, хотя тестер и показывает 127 Вольт между радиатором и фазой.

немой
Сообщения: 2782
Зарегистрирован: 14 мар 2010, 22:47
Откуда: тюменская область
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 14 раз
Контактная информация:

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#5

#5 Сообщение немой » 13 дек 2011, 15:46

LOKER

Теперь нужно смерять между Нолём и батареей !

Аватара пользователя
1-vip
Сообщения: 2113
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 23:31
Откуда: Москва

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#6

#6 Сообщение 1-vip » 13 дек 2011, 15:49

Да, у меня кто то заземлился на водопровод. Каждый раз перед сном получаю зарядку!
СОЧНОЕ ТОП-ЗВУЧАНИЕ БЕЗ КОМПРОМИССОВ!

Аватара пользователя
IS
Сообщения: 882
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 17:18
Откуда: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#7

#7 Сообщение IS » 13 дек 2011, 15:53

Значит, земля неважная. А вообще на батареях бывает такая катавасия.. Лампа стрельнула как-то. Оказалось, там вторая фаза сидела. Лучше уж на холодную воду.

violent
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 10 дек 2011, 14:04
Откуда: Экспресс

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#8

#8 Сообщение violent » 13 дек 2011, 15:55

1-vip писал(а): Каждый раз перед сном получаю зарядку!
Это значит водопровод не очень землистый :ROFL:
Жы шы пишы через ы

Аватара пользователя
Sergey007
Сообщения: 1440
Зарегистрирован: 27 июн 2011, 14:23
Откуда: Vladivostok

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#9

#9 Сообщение Sergey007 » 13 дек 2011, 15:55

1-vip писал(а):Да, у меня кто то заземлился на водопровод. Каждый раз перед сном получаю зарядку!
Вот вот на центральное отопление вообще нельзя заземляться это очень опасно не вас так кого нибудь другого током может убить

Аватара пользователя
Валарий
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 13 фев 2011, 18:13
Откуда: Тюмень

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#10

#10 Сообщение Валарий » 13 дек 2011, 16:03

Sergey007 писал(а): вообще нельзя заземляться
Слесарь фазу кинет на трубы нечаенно!
1л-6пр-5л-2пр-3л-4пр-6л-1пр-2л-5пр-4л-3пр

Аватара пользователя
Walter Keil
Сообщения: 348
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 12:55
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#11

#11 Сообщение Walter Keil » 13 дек 2011, 16:44

Sergey007 писал(а):
1-vip писал(а):Да, у меня кто то заземлился на водопровод. Каждый раз перед сном получаю зарядку!
Вот вот на центральное отопление вообще нельзя заземляться это очень опасно не вас так кого нибудь другого током может убить
Однозначно! По правилам ТБ категорически запрещено!
Musik! Musik! Musik!

Сантехник
Сообщения: 2364
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 16:56
Откуда: Аул. Новосибирск
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 60 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#12

#12 Сообщение Сантехник » 13 дек 2011, 17:07

Вам это зачем, любопытство? Гранату найдёте, кольцо будете дёргать? LOKER Внимательно читаем что такое "петля фаза-ноль" и про электробезопасность.
И как всегда "особо одарённые" впереди планеты всей. Им всё бы конец в розетку тыкать. Последствия налицо.
Последний раз редактировалось Сантехник 13 дек 2011, 17:24, всего редактировалось 1 раз.

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#13

#13 Сообщение Влад 66 » 13 дек 2011, 17:22

Walter Keil писал(а):
Sergey007 писал(а):
1-vip писал(а):Да, у меня кто то заземлился на водопровод. Каждый раз перед сном получаю зарядку!
Вот вот на центральное отопление вообще нельзя заземляться это очень опасно не вас так кого нибудь другого током может убить
Однозначно! По правилам ТБ категорически запрещено!
Только идиот такое может сделать, кстати в случае гибели "ДЕЖУРНУЮ =ОПУ" зачастую находят!
Оставь братан ненужный спор

Сантехник
Сообщения: 2364
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 16:56
Откуда: Аул. Новосибирск
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 60 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#14

#14 Сообщение Сантехник » 13 дек 2011, 17:33

IS писал(а):Значит, земля неважная. А вообще на батареях бывает такая катавасия.. Лампа стрельнула как-то. Оказалось, там вторая фаза сидела. Лучше уж на холодную воду.
Случайно не знаете что в старых домах на холодную воду заземлена ванна? а плита перекрытия может быть иногда чистой землёй. Рисуем схемку замещения человек вылезает из ванны и становится одной ногой на мокрый кафель.
Дальше рассказывать?
Причём реальный случай, лично участвовал в расследовании.

Аватара пользователя
Gregorij
Сообщения: 1527
Зарегистрирован: 14 окт 2009, 18:59
Откуда: Moscow

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#15

#15 Сообщение Gregorij » 13 дек 2011, 17:46

Сантехник писал(а):а плита перекрытия может быть иногда чистой землёй.
А ежели перекрытия деревянные ? :)
"Что знают двое, то знает и Мюллер..."

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#16

#16 Сообщение Влад 66 » 13 дек 2011, 17:56

Сантехник писал(а):
IS писал(а):Значит, земля неважная. А вообще на батареях бывает такая катавасия.. Лампа стрельнула как-то. Оказалось, там вторая фаза сидела. Лучше уж на холодную воду.
Случайно не знаете что в старых домах на холодную воду заземлена ванна? а плита перекрытия может быть иногда чистой землёй. Рисуем схемку замещения человек вылезает из ванны и становится одной ногой на мокрый кафель.
Дальше рассказывать?
Причём реальный случай, лично участвовал в расследовании.
Во всех санузлах все металлические изделия должны быть гальванически соединены с трубами холодной, горячей воы а также отоплением. (Пример: Сидя в ванной, не подключенной по указанной схеме, хватаешься за смеситель, ванна при этом имеет эектрический контакт с конструкций дома, пусть высокоомный но имет, а какой-то умник сделал "ЗАЗЕМЛЕНИЕ" на одну из труб, думаю будет мало приятно как минимум).
Оставь братан ненужный спор

atoll
Сообщения: 4514
Зарегистрирован: 14 янв 2010, 19:13
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 278 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#17

#17 Сообщение atoll » 13 дек 2011, 18:17

Когда менял старую чугунную ванну в ванной комнате, то действительно она была соединена металлической лентой к трубе холодного водоснабжения.
Но т.к. всю всю новую водяную разводку в нашем доме (включая отопление) делали полипропиленовой трубой(РР) - то проблема сама собой устранилась(и не только с ванной) - я так думаю! :)

Аватара пользователя
Master_CarAudio
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 12 сен 2009, 15:52
Откуда: Russia, Moscow
Контактная информация:

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#18

#18 Сообщение Master_CarAudio » 13 дек 2011, 19:45

IS писал(а):Очень просто. Фазу из розетки через резистор килоом 20 и амперметр кидаем на эту самую батарею, далее из известного соотношения 220/20 000 получаем 11 ма. Если ток через вышеописанную цепь будет равен или близок к этому, земля нормальная.
А если в розетке не 220, а 210 или 240 вольт? Плюс погрешность прибора до 1 ма
Предложенной методикой, можно вольт 20-40 на батарее не заметить ;)
Ы И Н К Ы Н И Б телефон здесь 8-9ОЗ-525-OО69

LOKER
Сообщения: 2038
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 23:43
Откуда: Киев
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#19

#19 Сообщение LOKER » 13 дек 2011, 20:14

немой писал(а):LOKER

Теперь нужно смерять между Нолём и батареей !
немногим более 60 вольт, узнал у нас газовый котел стоит на отоплении...

LOKER
Сообщения: 2038
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 23:43
Откуда: Киев
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#20

#20 Сообщение LOKER » 13 дек 2011, 20:31

Сантехник писал(а):Вам это зачем, любопытство? Гранату найдёте, кольцо будете дёргать? LOKER Внимательно читаем что такое "петля фаза-ноль" и про электробезопасность.
Плавали - знаем...
на старом месте жительства у меня цифровой кабель из вертака проходил мимо трубы отопления, так мне удобнее было, т.к. не падал кабель за стол, а подтянул и положил на трубу когда вертак заменял сканером на столе.
Теперь на новом месте вертак хоть и стоит на том же столе, но кабель свободно расположившись на столе идет от вертака во внешнюю ЗК. Недавно цифровал пачку винила, удивился появившейся статике, хоть и техпроцесс подготовки винила не менял, трещит даже на ММ головках никогда в этом не замеченных. Вот и подумал, что кабель проходящий по трубе отопления снимал статику с вертака. И этого теперь можно избежать заземлив вертак электрически (но все таки рискованно, можно остаться только с калькулятором в мобилке если пробой выжжет технику).

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#21

#21 Сообщение Влад 66 » 13 дек 2011, 21:33

atoll писал(а):Когда менял старую чугунную ванну в ванной комнате, то действительно она была соединена металлической лентой к трубе холодного водоснабжения.
Но т.к. всю всю новую водяную разводку в нашем доме (включая отопление) делали полипропиленовой трубой(РР) - то проблема сама собой устранилась(и не только с ванной) - я так думаю! :)
Если вода в трубах диссцилянт - то возможно :)
Оставь братан ненужный спор

nikvan58
Сообщения: 1042
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 18:58
Откуда: cт.РАЗДОЛЬНАЯ. Краснодарский край.
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 18 раз
Контактная информация:

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#22

#22 Сообщение nikvan58 » 13 дек 2011, 21:59

LOKER писал(а):
Сантехник писал(а):Вам это зачем, любопытство? Гранату найдёте, кольцо будете дёргать? LOKER Внимательно читаем что такое "петля фаза-ноль" и про электробезопасность.
Плавали - знаем...
на старом месте жительства у меня цифровой кабель из вертака проходил мимо трубы отопления, так мне удобнее было, т.к. не падал кабель за стол, а подтянул и положил на трубу когда вертак заменял сканером на столе.
Теперь на новом месте вертак хоть и стоит на том же столе, но кабель свободно расположившись на столе идет от вертака во внешнюю ЗК. Недавно цифровал пачку винила, удивился появившейся статике, хоть и техпроцесс подготовки винила не менял, трещит даже на ММ головках никогда в этом не замеченных. Вот и подумал, что кабель проходящий по трубе отопления снимал статику с вертака. И этого теперь можно избежать заземлив вертак электрически (но все таки рискованно, можно остаться только с калькулятором в мобилке если пробой выжжет технику).
Ну , как бы для снятия статического электричества, достаточно соединить оборудование через сопротивление 1Мом. У Вас на старой квартире кабель не имел прямого соединения с трубой, и всё работало, а статика стекала по трубам в унитаз однако. [:-}

LOKER
Сообщения: 2038
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 23:43
Откуда: Киев
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#23

#23 Сообщение LOKER » 13 дек 2011, 22:10

nikvan58 писал(а): Ну , как бы для снятия статического электричества, достаточно соединить оборудование через сопротивление 1Мом. У Вас на старой квартире кабель не имел прямого соединения с трубой, и всё работало, а статика стекала по трубам в унитаз однако.
наверное где-то так и приспособлюсь...
:thumbs_up

Сантехник
Сообщения: 2364
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 16:56
Откуда: Аул. Новосибирск
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 60 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#24

#24 Сообщение Сантехник » 14 дек 2011, 05:16

atoll писал(а):Когда менял старую чугунную ванну в ванной комнате, то действительно она была соединена металлической лентой к трубе холодного водоснабжения.
Но т.к. всю всю новую водяную разводку в нашем доме (включая отопление) делали полипропиленовой трубой(РР) - то проблема сама собой устранилась(и не только с ванной) - я так думаю! :)
Привет Игорюня! :ROFL: нельзя рассслаблятся. проблема только усугубилась, причём радикально. Например у соседа стоит проточный водонагреватель и ТЭН проржавел, вода немного электропроводна ... так что по закону бутерброда фиг его знает что может выйти. Вам же электропроводку по новому стандарту не делали? по нему всё равно на ванну долен идти защитный проводник.

Сантехник
Сообщения: 2364
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 16:56
Откуда: Аул. Новосибирск
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 60 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#25

#25 Сообщение Сантехник » 14 дек 2011, 05:25

Gregorij писал(а):
Сантехник писал(а):а плита перекрытия может быть иногда чистой землёй.
А ежели перекрытия деревянные ? :)
Значит в небесной канцелярии просчитались и у Вас бонусом есть небольшой период жизни. :ROFL: . Грабли всё равно, рано или поздно найдутся. нельзя расслабляться.

Сантехник
Сообщения: 2364
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 16:56
Откуда: Аул. Новосибирск
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 60 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#26

#26 Сообщение Сантехник » 14 дек 2011, 05:29

LOKER писал(а):
немой писал(а):LOKER
Теперь нужно смерять между Нолём и батареей !
немногим более 60 вольт, узнал у нас газовый котел стоит на отоплении...
В техние безопасности в сырых помещениях, подвалах освещение 12В, как Вы думаете почему? Потому что от 24В уже убивало. Зафиксированы случаи. Так что вполне может хватить.

Аватара пользователя
Атос
Сообщения: 9653
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
Откуда: Ближневосточное замкадье.
Благодарил (а): 133 раза
Поблагодарили: 321 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#27

#27 Сообщение Атос » 14 дек 2011, 06:03

Как определить сопротивление нулевой шины?

Измеряете напряжение между нулевой шиной и батареей отопления
Потом померейти ток который потребляет ваша квартира
и воспользуйтесь законом ома

Как померить сопротивление шины заземления

Измерте величину тока между батареей и нулевой шиной
напряжение вы уже знаете, закон ома тоже
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅

Ы
Сообщения: 4247
Зарегистрирован: 18 сен 2009, 08:33
Поблагодарили: 7 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#28

#28 Сообщение Ы » 14 дек 2011, 08:31

Блин, чем вы занимаеетсь.. ни фига не боитесь..
На трубы землиться нельзя никогда

Аватара пользователя
Walter Keil
Сообщения: 348
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 12:55
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#29

#29 Сообщение Walter Keil » 14 дек 2011, 09:37

Во нафлудили! А ведь не забывайте, что все правила техники безопасности (как, впрочем, и остальные правила) написаны кровью. Сказано нельзя - значит нельзя.
Musik! Musik! Musik!

Аватара пользователя
Gregorij
Сообщения: 1527
Зарегистрирован: 14 окт 2009, 18:59
Откуда: Moscow

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#30

#30 Сообщение Gregorij » 14 дек 2011, 10:10

Сантехник писал(а):Значит в небесной канцелярии просчитались и у Вас бонусом есть небольшой период жизни
Это хорошо... :boast: Покоптим ещё немного.. tren
"Что знают двое, то знает и Мюллер..."

Аватара пользователя
IS
Сообщения: 882
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 17:18
Откуда: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 18 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#31

#31 Сообщение IS » 14 дек 2011, 12:49

Н-да, бурное обсуждение. Электробезопасность, ПУЭ и т.д. А ведь никто не поинтересовался, зачем автор спрашивает Как определить ?. Возможно, детекторный приемник, а?

Сантехник
Сообщения: 2364
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 16:56
Откуда: Аул. Новосибирск
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 60 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#32

#32 Сообщение Сантехник » 14 дек 2011, 15:00

Уважаемый, Ваша лошадь тихо ходит ! :) сообщение №12. Для себя разумного объяснения сразу не нашёл.
Сантехник писал(а):Вам это зачем, .....

Аватара пользователя
Атос
Сообщения: 9653
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
Откуда: Ближневосточное замкадье.
Благодарил (а): 133 раза
Поблагодарили: 321 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#33

#33 Сообщение Атос » 14 дек 2011, 21:48

Ы писал(а):Блин, чем вы занимаеетсь.. ни фига не боитесь..
ф чем проблема?
боитесь тестером проверить напряжение меж нулем и батареей
не пугайтесь 1-10 вольт



Ы писал(а): ..
На трубы землиться нельзя никогда
это базары по понятиям
здесь на форуме заземлением называют как минимум пять различных соеденений
отсюда и бурные споры каждый о своём

по поводу труб
нельзя использовать трубопровод в качестве токонесущей шины

Заземление это гальваническое соединение с земной поверхностью
оно по определению не может быть токонесущим.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅

Аватара пользователя
позняк
Сообщения: 687
Зарегистрирован: 18 янв 2010, 22:11
Откуда: Ленобласть
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 27 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#34

#34 Сообщение позняк » 14 дек 2011, 22:51

В нашей стране, если нельзя но очень хочется, то можно.
Практически в каждом доме есть умный человек. ( обычно не один)
Который, ноль в розетке подменяет батареей. (Сволоч вороватая)
Так что получить от батареи заряд, легче лёгкого.
С уважением, Сергей.

Аватара пользователя
Andrik
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:14
Откуда: Мелитополь

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#35

#35 Сообщение Andrik » 14 дек 2011, 23:32

Сантехник писал(а):
atoll писал(а):Когда менял старую чугунную ванну в ванной комнате, то действительно она была соединена металлической лентой к трубе холодного водоснабжения.
Но т.к. всю всю новую водяную разводку в нашем доме (включая отопление) делали полипропиленовой трубой(РР) - то проблема сама собой устранилась(и не только с ванной) - я так думаю! :)
Привет Игорюня! :ROFL: нельзя рассслаблятся. проблема только усугубилась, причём радикально. Например у соседа стоит проточный водонагреватель и ТЭН проржавел, вода немного электропроводна ... так что по закону бутерброда фиг его знает что может выйти. Вам же электропроводку по новому стандарту не делали? по нему всё равно на ванну долен идти защитный проводник.
В данной ситуации как-то меняет дело то, что водоснабжение протянуто отдельной веткой из подвала пятиэтажки ?
Многие люди не понимают почему я перестал с ними разговаривать. А для меня непонятно зачем я когда-то вообще с ними заговорил...

And_K
Сообщения: 1860
Зарегистрирован: 18 сен 2009, 00:36
Откуда: Петрозаводск
Поблагодарили: 1 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#36

#36 Сообщение And_K » 14 дек 2011, 23:47

Сантехник писал(а):Случайно не знаете что в старых домах на холодную воду заземлена ванна?
Дом постройки 1994 года у меня. В наших краях ещё какие-то разумные нормативы действовали. Ванна заземлена стальной шиной на холодный стояк.
Теперь размышляю, в этом году нижний сосед поменял часть холодного стояка. Того, что проходит через него.
Сразу не стал брать в голову.
После прочтения ветки стало интересно, на что заменил. Проводит. Или не проводит? :)
Не страшно, когда над тобой смеются. Хуже, когда над тобой плачут....

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#37

#37 Сообщение Влад 66 » 15 дек 2011, 23:50

позняк писал(а):В нашей стране, если нельзя но очень хочется, то можно.
Практически в каждом доме есть умный человек. ( обычно не один)
Который, ноль в розетке подменяет батареей. (Сволоч вороватая)
Так что получить от батареи заряд, легче лёгкого.
именно поэтому надо обязать всех ставить УЗО (или ДИФ по другому), с ним такой вариант не прокатит, попадались экземпляры, которые выбивало при случайном касании фазы.
Оставь братан ненужный спор

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#38

#38 Сообщение Влад 66 » 15 дек 2011, 23:55

а по проверке заземления, Ц-шку на омы и мерять между землей и нулевым проводом, должно быть не более 4-х ом, это официальные рекомендации по заземлению спецаппаратуры, в идеале конечно мегаоометром с крутилкой, заодно проверить и качество изоляции на пробой, только режимы разные ставить соответственно.
Оставь братан ненужный спор

Аватара пользователя
Атос
Сообщения: 9653
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
Откуда: Ближневосточное замкадье.
Благодарил (а): 133 раза
Поблагодарили: 321 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#39

#39 Сообщение Атос » 16 дек 2011, 06:13

Влад 66 писал(а):а по проверке заземления, Ц-шку на омы и мерять между землей и нулевым проводом, должно быть не более 4-х ом, это официальные рекомендации по заземлению спецаппаратуры, в идеале конечно мегаоометром с крутилкой, заодно проверить и качество изоляции на пробой, только режимы разные ставить соответственно.
вы вопрос правильно прочитали?

вы предлогаете померить сумму сопротивлений от батареи до заземлителя и от разетки до заземлителя
а это не одно и тоже

Влад 66 писал(а):
позняк писал(а):В нашей стране, если нельзя но очень хочется, то можно.
Практически в каждом доме есть умный человек. ( обычно не один)
Который, ноль в розетке подменяет батареей. (Сволоч вороватая)
Так что получить от батареи заряд, легче лёгкого.
именно поэтому надо обязать всех ставить УЗО (или ДИФ по другому), с ним такой вариант не прокатит, попадались экземпляры, которые выбивало при случайном касании фазы.
Вы путаете заземление и зануление

в домах с защитным нулем соединение нуля с батареей невозможно
а с занулением оно уже соеденено
:big_boss:
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#40

#40 Сообщение Влад 66 » 16 дек 2011, 11:36

Использование каких либо коммуникаций в качестве заземления категорически запрещено, а по указанной методе проверяется качество выполненного заземления. если оно не отвечает требованиям то устанавливается дополнительное контрольное заземление и проверка идет относительно него, а первый вариант основан на том, что на подстанциях нулевой заземлен.
Оставь братан ненужный спор

Аватара пользователя
Атос
Сообщения: 9653
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
Откуда: Ближневосточное замкадье.
Благодарил (а): 133 раза
Поблагодарили: 321 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#41

#41 Сообщение Атос » 16 дек 2011, 12:55

Влад 66 писал(а):Использование каких либо коммуникаций в качестве заземления категорически запрещено,
"Каких либо" это каких?
"В качестве заземления" чего или для чего?
"категорически запрещено" кем?
а по указанной методе проверяется качество выполненного заземления. если оно не отвечает требованиям то устанавливается дополнительное контрольное заземление и проверка идет относительно него,
а может надо новую нулевую шину прокладывать?
а первый вариант основан на том, что на подстанциях нулевой заземлен.
вобще то нулевая шина на подстанции заземлена полюбому.
IS писал(а):Очень просто. Фазу из розетки через резистор килоом 20 и амперметр кидаем на эту самую батарею, далее из известного соотношения 220/20 000 получаем 11 ма. Если ток через вышеописанную цепь будет равен или близок к этому, земля нормальная.
если ваш сусед посадил ноль на батарею то по такой методе
вы всегда получите отличный результат даже если заземления нету вобще
Последний раз редактировалось Атос 16 дек 2011, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅

Аватара пользователя
yuriy
Сообщения: 7199
Зарегистрирован: 17 сен 2009, 17:02
Откуда: От верблюда.Москва, Окрестности Зеленограда.
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 49 раз
Контактная информация:

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#42

#42 Сообщение yuriy » 16 дек 2011, 12:58

LOKER писал(а):
Phlanger писал(а):берём лампочьку 100 Ватт
и тычем: один конец в розетку...
Не прошло, лампочка не хочет светиться, хотя тестер и показывает 127 Вольт между радиатором и фазой.
Значит земля очень плохая, и заземлять за нее нельзя, иначе шарахом токнет.
Ты заходи, Если ЧЁ. Заходите к нам на огонек, у нас там весело.

http://rogakopyta.wix.com/mysite

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#43

#43 Сообщение Влад 66 » 16 дек 2011, 13:34

Атос писал(а):
Влад 66 писал(а):Использование каких либо коммуникаций в качестве заземления категорически запрещено,
"Каких либо" это каких?
"В качестве заземления" чего или для чего?
"категорически запрещено" кем?
а по указанной методе проверяется качество выполненного заземления. если оно не отвечает требованиям то устанавливается дополнительное контрольное заземление и проверка идет относительно него,
а может надо новую нулевую шину прокладывать?
а первый вариант основан на том, что на подстанциях нулевой заземлен.
вобще то нулевая шина на подстанции заземлена полюбому.
IS писал(а):Очень просто. Фазу из розетки через резистор килоом 20 и амперметр кидаем на эту самую батарею, далее из известного соотношения 220/20 000 получаем 11 ма. Если ток через вышеописанную цепь будет равен или близок к этому, земля нормальная.
если ваш сусед посадил ноль на батарею то по такой методе
вы всегда получите отличный результат даже если заземления нету вобще
Вот именно по этой причине надо ставить УЗО, а использовать нельзя просто потому, что - наприме: ведутся ремонтные работы по замене труб, при разъединении вышеуказанных на одной стороне проявляется результат "заземления", а если всё это ещё и в сыром подвале - результат очевиден, не, конечно заземляться от статики через 1Мом можно, только как-то ненадежно.
Оставь братан ненужный спор

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#44

#44 Сообщение Влад 66 » 16 дек 2011, 13:52

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
3.246. При монтаже заземляющих устройств следует соблюдать настоящие правила и требования ГОСТ 12.1.030-81.
3.247. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению или занулению, должна быть присоединена к сети заземления или зануления при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий или защитный проводник заземляемых или зануляемых частей электроустановки не допускается.
3.248. Соединение заземляющих и нулевых защитных проводников должно быть выполнено: сваркой на магистралях, выполненных из строительных профилей; болтовыми соединениями - на магистралях, выполненных электромонтажными конструкциями; болтовыми соединениями или сваркой - при подсоединениях к электрооборудованию; пайкой или опрессовкой - в концевых заделках и соединительных муфтах на кабелях. Места соединения стыков после сварки должны быть окрашены.
3.249. Контактные соединения в цепи заземления или зануления должны соответствовать классу 2 по ГОСТ 10434-82.
3.250. Места и способы подсоединений заземляющих и нулевых защитных проводников к естественным заземлителям должны быть указаны в рабочих чертежах.
3.251. Заземляющие и нулевые защитные проводники должны быть защищены от химических воздействий и механических повреждений в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах.
3.252. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра. Это требование не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах, коробах или замоноличенные в строительные конструкции.
3.253. Монтаж шунтирующих перемычек на трубопроводах, аппаратах, подкрановых путях, между фланцами воздуховодов и присоединение сетей заземления и зануления к ним выполняется организациями, монтирующими трубопроводы, аппараты, подкрановые пути и воздуховоды.

Обеспечьте указанные требования СНиП и заземляйтесь!
Оставь братан ненужный спор

Аватара пользователя
Valkyr2003
Сообщения: 2818
Зарегистрирован: 18 авг 2010, 08:42
Откуда: Москва, СССР
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#45

#45 Сообщение Valkyr2003 » 16 дек 2011, 13:56

Да в ЛЮБОМ доме есть общая земляная шина. Найдите же ее и не флудите, электрики.... Доказательства по запросу. :) Дом 58 года выпуска.

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#46

#46 Сообщение Влад 66 » 16 дек 2011, 14:13

LOKER Сори за флуд!
Оставь братан ненужный спор

LOKER
Сообщения: 2038
Зарегистрирован: 09 сен 2009, 23:43
Откуда: Киев
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#47

#47 Сообщение LOKER » 16 дек 2011, 14:20

Влад 66 писал(а):LOKER Сори за флуд!
да, ладно, чё там...
Все прочитал и понял, что батарея у меня в воздухе висит и без заземления...
:bravo:

Аватара пользователя
Атос
Сообщения: 9653
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
Откуда: Ближневосточное замкадье.
Благодарил (а): 133 раза
Поблагодарили: 321 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#48

#48 Сообщение Атос » 16 дек 2011, 14:44

Valkyr2003 писал(а):Да в ЛЮБОМ доме есть общая земляная шина. Найдите же ее и не флудите, электрики.... Доказательства по запросу. :) Дом 58 года выпуска.
Нулевая есть, земляная не факт
у меня в доме 1967 года нету
Влад 66 писал(а):
......Вот именно по этой причине надо ставить УЗО, а использовать нельзя просто потому, что - наприме: ведутся ремонтные работы по замене труб, при разъединении вышеуказанных на одной стороне проявляется результат "заземления", а если всё это ещё и в сыром подвале - результат очевиден, не, конечно заземляться от статики через 1Мом можно, только как-то ненадежно.
чесно говоря не против УЗО,
но причины его ставить я таки не углядел

Мне кажется вы не совсем понимаете что такое заземление:
заземление это гальваническое соединение с земной поверхностью
оно НЕ ТОКОНЕСУЩЕЕ по своей природе.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅

Влад 66
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 05:20
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#49

#49 Сообщение Влад 66 » 16 дек 2011, 15:09

LOKER еще раз сори.
Через узо проходят все токонесущие провода, в данном случае ноль и фаза, при разнице тока (указан на УЗО в мА) по одному из проводов сверх указанного тока он отключится, на этом принципе построена защита от поражения, т.е. если у вас на корпус изделия шьет фаза или ноль, что является неисправностью, то УЗО отключится, соответственно если вы ноль квартиры обьединяете с трубой, то разность протекающего (мА) вызовет отключение. (Для тех у кого розетки с заземлением и стоит УЗО - попробуйте соеденить ноль и землю розетки, выбьет, хотя в щите они объеденены, но до УЗО , только с фазой не спутайте, а то сверкнет :pop: ).
Оставь братан ненужный спор

Аватара пользователя
Атос
Сообщения: 9653
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
Откуда: Ближневосточное замкадье.
Благодарил (а): 133 раза
Поблагодарили: 321 раз

Re: Как определить "землистость" батареи парового отопления?

#50

#50 Сообщение Атос » 16 дек 2011, 17:10

как работает УЗО я прекрасно понимаю
Вы писали" ......Вот именно по этой причине надо ставить УЗО"
какую причину вы имели ввиду?
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅