Выбивает, греется автомат.
- Riverbluesman
- Сообщения: 3592
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
Выбивает, греется автомат.
2-3 месяца назад были случаи произвольного выключения автомата, отвечающего за розетки. Внешне все контакты плотно прикручены. Температура автомата, думаю градусов 35-40. Плохо выключался. Т.е, как-будто пружина не срабатывает, нет щелчка и тп. Если несколько раз передернуть туда-сюда, он выключается как надо.
Одно время я думал что виной тому подгоравший телевизор, у которого чуть позже сгорела дежурка, но сейчас телевизором не пользуемся, и я не знаю что думать.
За вечер два раза вырубились розетки. Автомат довольно горячий.
На контакте что приходит от подстанции, видно небольшое желтое свечение (в темноте). Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.
Из приборов что было включено на текущий момент:
Холодильник1
Холодильник2
Телевизор 37 см JVC
Настольная лампа.
Компьютер. Потребление 350-400 ватт
Монитор 17 дюймов ЭЛТ - 100 ватт.
Плюс ДУ от 005..
Ну, вот, ничего существенного.
Это все дело в автомате или в вышеуказанных устройствах?
** Были у меня подозрения на монитор, правда почти беспочвенные.
Купил я месяц назад УПС... (бу) хозяин мне заявлял что он должен держать 15 минут так точно. А мои тесты показали, что на полной зарядке, один монитор ( без компьютера ) держит 8 минут. А вместе с компьютером полторы минуты. Но сейчас не могу перепроверить точно, так как упс уже разряжен.
Одно время я думал что виной тому подгоравший телевизор, у которого чуть позже сгорела дежурка, но сейчас телевизором не пользуемся, и я не знаю что думать.
За вечер два раза вырубились розетки. Автомат довольно горячий.
На контакте что приходит от подстанции, видно небольшое желтое свечение (в темноте). Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.
Из приборов что было включено на текущий момент:
Холодильник1
Холодильник2
Телевизор 37 см JVC
Настольная лампа.
Компьютер. Потребление 350-400 ватт
Монитор 17 дюймов ЭЛТ - 100 ватт.
Плюс ДУ от 005..
Ну, вот, ничего существенного.
Это все дело в автомате или в вышеуказанных устройствах?
** Были у меня подозрения на монитор, правда почти беспочвенные.
Купил я месяц назад УПС... (бу) хозяин мне заявлял что он должен держать 15 минут так точно. А мои тесты показали, что на полной зарядке, один монитор ( без компьютера ) держит 8 минут. А вместе с компьютером полторы минуты. Но сейчас не могу перепроверить точно, так как упс уже разряжен.
Последний раз редактировалось Riverbluesman 26 апр 2011, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
- Владимир46
- Сообщения: 2072
- Зарегистрирован: 16 мар 2011, 12:50
- Откуда: Мирный, Архангельская область
- Riverbluesman
- Сообщения: 3592
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
- rft2
- Сообщения: 1139
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:21
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 39 раз
- Контактная информация:
Дело в пакетнике.
Плохой контакт (внутри). Лучше заменить пакетник.Riverbluesman писал(а):На контакте что приходит от подстанции, видно небольшое желтое свечение (в темноте). Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.
Нагрузка небольшая.Riverbluesman писал(а):может от из-за нагрузки так ведет?
Ну тут вроде все просто. Отключаем все приборы. Если эффект продолжается то пакетник или замыкание где-то в цепи. В этом случае меняем пакетник. Если продолжается - смотрим цепь, розетки и т.д. Если нет - виноват какойто из приборов. Характерный признак- греющийся шнур питания. Подключеам все по очереди и смотрим. З.Ы а на сколько ампер пакетник??
Ищу
-Накладки на ползунки для Феникс-Э-008
-Нужен скан шкалы на тюнер Любава-С
-Накладки на ползунки для Феникс-Э-008
-Нужен скан шкалы на тюнер Любава-С
- Александр Хрисанов
- Администратор форума
- Сообщения: 11689
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:58
- Благодарил (а): 204 раза
- Поблагодарили: 1024 раза
Мне почему-то кажется, что автор автоматический выключатель называет пакетником?
Александр Хрисанов. 198152, Санкт-Петербург, Автово, ул.Краснопутиловская, д.15. кв.23.
Только эта почта: desoto53@mail.ru
+7 921 356 20 50
Только эта почта: desoto53@mail.ru
+7 921 356 20 50
- FAZA
- Сообщения: 1513
- Зарегистрирован: 29 янв 2011, 20:16
- Откуда: Харьковская обл. г Богодухов
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 24 раза
Меняйте автомат -как было сказано выше пациент скорее мёртв чем жив.
Плохой контакт внутри. Менять на автомат с таким же током отсечки и хорошо бы чтоб автомат был не Китай или Турция -а реальная фирма.
Я не коллекционирую радиоаппаратуру я нею пользуюсь. Но я очень ценю чужой труд вложенный в неё. Мне нравится смотреть на неё как на красивую женщину.
- Riverbluesman
- Сообщения: 3592
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
- Riverbluesman
- Сообщения: 3592
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
-
homero
-
homero
Ой.Видимо Вы всеж про автомат говорите.На розетки обычно ставят 16-25ампер.Сколько ампер на главном?Riverbluesman писал(а):Не могу сказать сколько пакет пакетник, стандартный, совковский. У меня панельный дом. Думаю, ампера 3.
Меняйте на новый и побыстрее.Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.
- Владимир46
- Сообщения: 2072
- Зарегистрирован: 16 мар 2011, 12:50
- Откуда: Мирный, Архангельская область
Уже сколько таких вылетало - мешок и маленькая тележка. Старые они - всему свое время. Меняй и голову не ломай, только про 3А это малость загнул, не менее 10А он. А вообще щиток - жуткая халява, одно заземление под ржавым винтом чего стоит, да и провода часть медные, часть люминий. Новый ставь не меньше чем на 16А и смотри, чтобы под одним винтом не оказались медные и алюминиевые провода.Riverbluesman писал(а):Я писал о выключателе (1). Но большой который, главный (2), идущий на подстанцию как я понимаю, той же температуры что и первый.
Плохих людей мало, но они лучше организованы. Дураков мало, но куда ни плюнь - в дурака попадешь.
Лучшее - враг хорошего.
Лучшее - враг хорошего.
-
Владимир RA4LBE
- Сообщения: 1421
- Зарегистрирован: 09 окт 2010, 17:24
- Откуда: димитровград
- Поблагодарили: 1 раз
-
Сантехник
- Сообщения: 2364
- Зарегистрирован: 28 фев 2011, 16:56
- Откуда: Аул. Новосибирск
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 60 раз
Фсякме "немцы" горят так же, не нужно лишних понтов, выбрасываем всё, ставим дин рейку (ласточкин хвост) и любые дешёвые китайские автоматы например ИЭК=32руб/шт. В современных домах печи до 6квт, поэтому кабелёк ВВГнг-LS 3х4мм2 (6мм2) и автоматы 32-40А, вы же ещё одновременно можете включить микроволновку2кВт и чайник2кВт.
можете раскинуть розетки по группам.
На Ваше посадочное место войдёт 5-6 автоматов влёгкую.
Обычно освещение 16А, розетки 25А, но Автомат 25А может не почуствовать удалённого КЗ. имея акк. шурик замена всего максимум час.
Меняйте и удачи.
можете раскинуть розетки по группам.
На Ваше посадочное место войдёт 5-6 автоматов влёгкую.
Обычно освещение 16А, розетки 25А, но Автомат 25А может не почуствовать удалённого КЗ. имея акк. шурик замена всего максимум час.
Меняйте и удачи.
Это может еще хорошо, что выбивает автомат. У моего одноклассника, живущего в моем же доме, контакты "прикипели", и когда в розетке коротнуло, фейерверк произвел на его семью неизгладимое впечатление.
Из своего опыта могу сказать, что надо договориться с соседями, согласовать финансовые затраты и менять всё сразу. Замена только своей половины очень неудобна и не технологична. Легче поставить сразу одну большую рейку, чем лепить из кусков.
Что то подобное сделал где то лет 12 назад. Дом 70-го года постройки, вроде даже щитки похожи. Конечно не идеально сделал, но зато надёжно.
Провод, что слева, зацеплен за стойку щитка не используется, прошу не критиковать.

Из своего опыта могу сказать, что надо договориться с соседями, согласовать финансовые затраты и менять всё сразу. Замена только своей половины очень неудобна и не технологична. Легче поставить сразу одну большую рейку, чем лепить из кусков.
Что то подобное сделал где то лет 12 назад. Дом 70-го года постройки, вроде даже щитки похожи. Конечно не идеально сделал, но зато надёжно.
Провод, что слева, зацеплен за стойку щитка не используется, прошу не критиковать.

В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было детство.
Re: Выбивает, греется автомат.
На замену 3 автомата 25А(вводной или питание электроплиты), 16А, 10А. Ставьте АВВ на дин-рейку.Riverbluesman писал(а): За вечер два раза вырубились розетки. Автомат довольно горячий.
На контакте что приходит от подстанции, видно небольшое желтое свечение (в темноте). Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.
При монтаже обратите внимание, у вас питание подходит снизу, а не сверху автоматов.
ЗЫ если опыта нет, лучше вызовите электрика.
ИМЕЮ http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=9090
КУПЛЮ Schneider Hi-Fi 6031 LS colinal
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... highlight=
КУПЛЮ Schneider Hi-Fi 6031 LS colinal
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... highlight=
- Riverbluesman
- Сообщения: 3592
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59
-
Alexander K
Ага, светилось, говорите....
Это всё люминиевые провода с плохим контактом.
подгорел контакт шайбаёбочка-провод, тепереча это место аццки греется и светится в темноте.
Однажды у меня это было в розетке. Тоже обратил внимание, что стало греться и вовремя слазил. Почистил, шайбочку заменил. Проблема ушла.
По-хорошему надо менять автоматы И ПРОВОДКУ (если есть возможность).
25 или 32А УЗО на ввод, и 3 шт 16А на свет-розетки-стиралку.
А искать место свечения надо немедленно, пока не полыхнуло, или совсем не перестало контачить.
Это всё люминиевые провода с плохим контактом.
подгорел контакт шайбаёбочка-провод, тепереча это место аццки греется и светится в темноте.
Однажды у меня это было в розетке. Тоже обратил внимание, что стало греться и вовремя слазил. Почистил, шайбочку заменил. Проблема ушла.
По-хорошему надо менять автоматы И ПРОВОДКУ (если есть возможность).
25 или 32А УЗО на ввод, и 3 шт 16А на свет-розетки-стиралку.
А искать место свечения надо немедленно, пока не полыхнуло, или совсем не перестало контачить.
Последний раз редактировалось Alexander K 27 апр 2011, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
- Владимир46
- Сообщения: 2072
- Зарегистрирован: 16 мар 2011, 12:50
- Откуда: Мирный, Архангельская область
-
Alexander K
- VladimirAd
- Сообщения: 870
- Зарегистрирован: 16 сен 2009, 13:15
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Вы только частный сектор обсуждаете, тут каждый в меру своей жадности следит. А вот школы, где можно увидеть зоопарк электрический. Там просто праздник какой-то!
Электрика штатного нет, щиты и проводка - отдельная пейсня.
Электрика штатного нет, щиты и проводка - отдельная пейсня.
Проект "Наше школьное радио" и "Наше школьное телевидение" - теперь ШоКОЛАд ТВ
-
Alexander K
Alexander K писал(а): заземление на щиток не прикручено.
BNC-50 писал(а):Провод, что слева, зацеплен за стойку щитка не используется, прошу не критиковать.
============
а заземление (не путать с занулением!) в этих хрущобах отродясь не росло...
^^^^_______@,,@_______^^^^
Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam
Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam
Вообще не понятно, как можно предлагать поставить какой то автомат с каким то номиналом если не знаешь сечение приходящего и отходящего кабеля.
Предлагают на ввод поставить 25-32А, а на фото у Riverbluesman видно на вводе 4 квадрата алюминий.
4 квадрата алюминий держит 28А с учетом длинны и стопятидесятилетие кабеля я бы не ставил 25А.
На фотке уBNC-50 вообще 1,5 квадрата меди отходящий кабель, а автомат 25А.
Предлагают на ввод поставить 25-32А, а на фото у Riverbluesman видно на вводе 4 квадрата алюминий.
4 квадрата алюминий держит 28А с учетом длинны и стопятидесятилетие кабеля я бы не ставил 25А.
На фотке уBNC-50 вообще 1,5 квадрата меди отходящий кабель, а автомат 25А.
-
Alexander K
millaelor
всё зависит от нагрузки, а не от сечения.
От этого и надо плясать.
т.е сначала нагрузка, а затем уже сечение и автоматы.
Автоматы привёл наиболее часто применяемые, ибо данных об микроволновках, кипятильниках и прочем не было.
Cassidy
а заземление (не путать с занулением!) в этих хрущобах отродясь не росло...
У меня родители в пятиэтажке живут. Конструктив щитка ЗАЗЕМЛЁН, как ни странно. Специально с электриком в подвале смотрели. т.е. всё зависит от конкретного здания.
всё зависит от нагрузки, а не от сечения.
От этого и надо плясать.
т.е сначала нагрузка, а затем уже сечение и автоматы.
Автоматы привёл наиболее часто применяемые, ибо данных об микроволновках, кипятильниках и прочем не было.
Cassidy
а заземление (не путать с занулением!) в этих хрущобах отродясь не росло...
У меня родители в пятиэтажке живут. Конструктив щитка ЗАЗЕМЛЁН, как ни странно. Специально с электриком в подвале смотрели. т.е. всё зависит от конкретного здания.
В ПУЭ написано иначе. Вкратце: сечение кабеля выбирается в соответствии с расчетной мощностью электрооборудования, номинальный ток расцепителя автомата в соответствии с номинальным током, допустимым для выбранного сечения кабеля.Alexander K писал(а):millaelor
всё зависит от нагрузки, а не от сечения.
ИМЕЮ http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=9090
КУПЛЮ Schneider Hi-Fi 6031 LS colinal
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... highlight=
КУПЛЮ Schneider Hi-Fi 6031 LS colinal
http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... highlight=
-
Alexander K
Leo76
Тут есть нюанс - по ПУЭ мы привязываем ПРОКЛАДЫВАЕМОЕ сечение к нагрузке, а автомат к сечению. Но тут кабель уже проложен.
Т.е. можно лишь убедиться в том, что наша нагрузка не превышает возможностей кабеля.
Вот давайте с нагрузки и начнём,
Иначе получится, что если кто-то когда-то по приколу проложил толстенный провод на розетку для стиралки, то автомат нужен 125А.
Другое дело, если на провод 1.5 квадрата стоит 50А автомат.
(25, кстати на грани, поскольку 19-20 допустимо длительно).
Тут есть нюанс - по ПУЭ мы привязываем ПРОКЛАДЫВАЕМОЕ сечение к нагрузке, а автомат к сечению. Но тут кабель уже проложен.
Т.е. можно лишь убедиться в том, что наша нагрузка не превышает возможностей кабеля.
Вот давайте с нагрузки и начнём,
Другое дело, если на провод 1.5 квадрата стоит 50А автомат.
(25, кстати на грани, поскольку 19-20 допустимо длительно).
тоAlexander K писал(а):Leo76
Другое дело, если на провод 1.5 квадрата стоит 50А автомат.
(25, кстати на грани, поскольку 19-20 допустимо длительно).
Что 19-20 допустимо? А если 23-24 то что?
Отвечу: У Вас сгорит кабель.
Автомат служит для защиты кабеля, а не для того устройства которое питается этим кабелем.
-
Alexander K
millaelor
Ну защищайте кабель, вешайте 63А на стиралку, кто мешает?
только потом Вы производителю ничего не докажете.
Вас ткнут носом в рекомендованный автомат 10-15А.
И придётся в квартире вешать второй щиток.
Это не значит, что 1.5квадрата и 25А автомат хорошо. Но это и не катастрофа. 2.5 квадрата было бы ОК.
Ну защищайте кабель, вешайте 63А на стиралку, кто мешает?
только потом Вы производителю ничего не докажете.
Вас ткнут носом в рекомендованный автомат 10-15А.
И придётся в квартире вешать второй щиток.
ответ неправильный. Потому что кабель не сгорит, кратковременная перегрузка 10-15% допускается, но начнёт портится изоляция. 23-24А это не нормальный режим для 25А автомата.millaelor писал(а):Что 19-20 допустимо? А если 23-24 то что?
Отвечу: У Вас сгорит кабель
Это не значит, что 1.5квадрата и 25А автомат хорошо. Но это и не катастрофа. 2.5 квадрата было бы ОК.
ДЭК ставился когда это был действительно ОН, а не китайская "реплика", позднее заполонившая рынок.ORAS писал(а):Автоматы ДЭК в настоящее время запрещены к монтажу. Стоят недорого, но лучше их не покупать.
.
По фото:
Спареный автомат на 50А - отключение всей квартиры.
25А - водонагреватель, отдельная линия 2,5 квадрата меди. Прицепленый к нему более тонкий, с незадействованой землей, это для роутера который у меня стоит в "предбаннике". Тащить интернет через всю квартиру было лень.
Ну вот такой я лентяй и халтурщик, и ничего с этим уже не поделаешь.
Alexander K
Это катастрофа, если на кабеле в 1,5 квадрата будет висеть нагрузка 23А, а она может быть ибо автомат у Вас 25А, то сначала поплывет изоляция а потом и жила оплавится, при чем произойдет это в течении 3-4минут.
И да, на автомате в 25А рабочая ток в 23А нормальное явление, и это нормальный режим.
И где в стиралке указывается номинал автомата?
Это катастрофа, если на кабеле в 1,5 квадрата будет висеть нагрузка 23А, а она может быть ибо автомат у Вас 25А, то сначала поплывет изоляция а потом и жила оплавится, при чем произойдет это в течении 3-4минут.
И да, на автомате в 25А рабочая ток в 23А нормальное явление, и это нормальный режим.
И где в стиралке указывается номинал автомата?
-
Alexander K
millaelor
Про изоляцию (для бытовых кабелей) соглашусь,
но
чтобы жила 1.5 кв плавилась, там токи раза в 4 больше нужны минимум-)
Ещё раз повторю, что 23А длительно для 25А автомата - это ненормально. А 24 вообще криминал . Или проектировщик не ахти . 20А - нормально.
При рассчётах рабочий ток автомата обычно выбирается на уровне 80% от номинала размыкания.
Популярное правило *ближайший в большую сторону от получившегося тока* не всегда есть гут.
Возьмите мануал на стиралку и почитайте. К примеру
http://www.candy.ru/__prodPDF/726.pdf
весьма демократичная по установке-сервису фирма . Бош с Электролюксом куда говнистее -)
Про изоляцию (для бытовых кабелей) соглашусь,
но
чтобы жила 1.5 кв плавилась, там токи раза в 4 больше нужны минимум-)
Ещё раз повторю, что 23А длительно для 25А автомата - это ненормально. А 24 вообще криминал . Или проектировщик не ахти . 20А - нормально.
При рассчётах рабочий ток автомата обычно выбирается на уровне 80% от номинала размыкания.
Популярное правило *ближайший в большую сторону от получившегося тока* не всегда есть гут.
Возьмите мануал на стиралку и почитайте. К примеру
http://www.candy.ru/__prodPDF/726.pdf
весьма демократичная по установке-сервису фирма . Бош с Электролюксом куда говнистее -)
-
AlexanderIpp
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 20 апр 2011, 19:59
- Откуда: Иркутск
- Контактная информация:
Обычный лоховской развод. Никакой юридической силы данные рекомендации не имеют. Если стиралка вышла из строя в период гарантии и вам "втирают" про не правильное подключение к водопроводу или электричеству, то у Вас есть все основания для подачи искового заявления в суд!Alexander K писал(а):только потом Вы производителю ничего не докажете.
Вас ткнут носом в рекомендованный автомат 10-15А.