Выбивает, греется автомат.

#1

#1 Сообщение Riverbluesman » 26 апр 2011, 22:01

2-3 месяца назад были случаи произвольного выключения автомата, отвечающего за розетки. Внешне все контакты плотно прикручены. Температура автомата, думаю градусов 35-40. Плохо выключался. Т.е, как-будто пружина не срабатывает, нет щелчка и тп. Если несколько раз передернуть туда-сюда, он выключается как надо.

Одно время я думал что виной тому подгоравший телевизор, у которого чуть позже сгорела дежурка, но сейчас телевизором не пользуемся, и я не знаю что думать.

За вечер два раза вырубились розетки. Автомат довольно горячий.
На контакте что приходит от подстанции, видно небольшое желтое свечение (в темноте). Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.

Из приборов что было включено на текущий момент:

Холодильник1
Холодильник2
Телевизор 37 см JVC
Настольная лампа.
Компьютер. Потребление 350-400 ватт
Монитор 17 дюймов ЭЛТ - 100 ватт.
Плюс ДУ от 005..

Ну, вот, ничего существенного.
Это все дело в автомате или в вышеуказанных устройствах?

** Были у меня подозрения на монитор, правда почти беспочвенные.
Купил я месяц назад УПС... (бу) хозяин мне заявлял что он должен держать 15 минут так точно. А мои тесты показали, что на полной зарядке, один монитор ( без компьютера ) держит 8 минут. А вместе с компьютером полторы минуты. Но сейчас не могу перепроверить точно, так как упс уже разряжен.
Последний раз редактировалось Riverbluesman 26 апр 2011, 22:37, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Владимир46
Сообщения: 2072
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 12:50
Откуда: Мирный, Архангельская область

#2

#2 Сообщение Владимир46 » 26 апр 2011, 22:06

Так меняй автомат, какие проблемы?
Плохих людей мало, но они лучше организованы. Дураков мало, но куда ни плюнь - в дурака попадешь.
Лучшее - враг хорошего.

Аватара пользователя
Riverbluesman
Сообщения: 3592
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59

#3

#3 Сообщение Riverbluesman » 26 апр 2011, 22:09

Ну, я пока не понял, может от из-за нагрузки так ведет?

Аватара пользователя
rft2
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:21
Откуда: Москва
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 39 раз
Контактная информация:

#4

#4 Сообщение rft2 » 26 апр 2011, 22:09

Дело в пакетнике.
Riverbluesman писал(а):На контакте что приходит от подстанции, видно небольшое желтое свечение (в темноте). Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.
Плохой контакт (внутри). Лучше заменить пакетник.
Riverbluesman писал(а):может от из-за нагрузки так ведет?
Нагрузка небольшая.
Изображение

Аватара пользователя
vovan.feo
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 18:01
Откуда: Одесса
Контактная информация:

#5

#5 Сообщение vovan.feo » 26 апр 2011, 22:12

Ну тут вроде все просто. Отключаем все приборы. Если эффект продолжается то пакетник или замыкание где-то в цепи. В этом случае меняем пакетник. Если продолжается - смотрим цепь, розетки и т.д. Если нет - виноват какойто из приборов. Характерный признак- греющийся шнур питания. Подключеам все по очереди и смотрим. З.Ы а на сколько ампер пакетник??
Ищу

-Накладки на ползунки для Феникс-Э-008
-Нужен скан шкалы на тюнер Любава-С

Аватара пользователя
Александр Хрисанов
Администратор форума
Сообщения: 11689
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:58
Благодарил (а): 204 раза
Поблагодарили: 1024 раза

#6

#6 Сообщение Александр Хрисанов » 26 апр 2011, 22:16

Мне почему-то кажется, что автор автоматический выключатель называет пакетником?
Александр Хрисанов. 198152, Санкт-Петербург, Автово, ул.Краснопутиловская, д.15. кв.23.
Только эта почта: desoto53@mail.ru
+7 921 356 20 50

Аватара пользователя
FAZA
Сообщения: 1513
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 20:16
Откуда: Харьковская обл. г Богодухов
Благодарил (а): 24 раза
Поблагодарили: 24 раза

#7

#7 Сообщение FAZA » 26 апр 2011, 22:17

Меняйте автомат -как было сказано выше пациент скорее мёртв чем жив. :) Плохой контакт внутри. Менять на автомат с таким же током отсечки и хорошо бы чтоб автомат был не Китай или Турция -а реальная фирма.
Я не коллекционирую радиоаппаратуру я нею пользуюсь. Но я очень ценю чужой труд вложенный в неё. Мне нравится смотреть на неё как на красивую женщину.

Аватара пользователя
Mihail-1
Сообщения: 3252
Зарегистрирован: 14 сен 2009, 08:32
Откуда: Ближнее подмосковье
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 21 раз

#8

#8 Сообщение Mihail-1 » 26 апр 2011, 22:17

А поменять автомат проблема???

Аватара пользователя
Riverbluesman
Сообщения: 3592
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59

#9

#9 Сообщение Riverbluesman » 26 апр 2011, 22:17

Не могу сказать сколько пакет пакетник, стандартный, совковский. У меня панельный дом. Думаю, ампера 3.

Аватара пользователя
rft2
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:21
Откуда: Москва
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 39 раз
Контактная информация:

#10

#10 Сообщение rft2 » 26 апр 2011, 22:22

Riverbluesman писал(а):ампера 3
Что-то маловато. У меня стоят автоматические пробки на 10А.
Изображение

Аватара пользователя
Riverbluesman
Сообщения: 3592
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59

#11

#11 Сообщение Riverbluesman » 26 апр 2011, 22:34

Изображение

Я писал о выключателе (1). Но большой который, главный (2), идущий на подстанцию как я понимаю, той же температуры что и первый.

homero

#12

#12 Сообщение homero » 26 апр 2011, 22:35

Коллеги, вы уж определитесь с терминами, для начала.

Пакетник - это такое.
Изображение

Автомат -вот такое.
Изображение

Так что греется то?

homero

#13

#13 Сообщение homero » 26 апр 2011, 22:38

А, уже определились! :)
"Резать, к чортовой матери, не дожидаясь перитонита!" (с)

Я бы выбросил ВСЕ эти автоматы и поставил приличные новые на DIN-рейку. Стоят недорого, а с электричеством лучше не шутить.

Ч.К.
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 18:24

#14

#14 Сообщение Ч.К. » 26 апр 2011, 22:41

Воо,золотые слова.Конечно нафиг все это барахло :)

Аватара пользователя
Тетрод
Сообщения: 331
Зарегистрирован: 30 сен 2009, 09:37
Откуда: Подольск

#15

#15 Сообщение Тетрод » 26 апр 2011, 22:43

Riverbluesman писал(а):Не могу сказать сколько пакет пакетник, стандартный, совковский. У меня панельный дом. Думаю, ампера 3.
Ой.Видимо Вы всеж про автомат говорите.На розетки обычно ставят 16-25ампер.Сколько ампер на главном?
Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.
Меняйте на новый и побыстрее.

Аватара пользователя
Владимир46
Сообщения: 2072
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 12:50
Откуда: Мирный, Архангельская область

#16

#16 Сообщение Владимир46 » 26 апр 2011, 22:48

Riverbluesman писал(а):Я писал о выключателе (1). Но большой который, главный (2), идущий на подстанцию как я понимаю, той же температуры что и первый.
Уже сколько таких вылетало - мешок и маленькая тележка. Старые они - всему свое время. Меняй и голову не ломай, только про 3А это малость загнул, не менее 10А он. А вообще щиток - жуткая халява, одно заземление под ржавым винтом чего стоит, да и провода часть медные, часть люминий. Новый ставь не меньше чем на 16А и смотри, чтобы под одним винтом не оказались медные и алюминиевые провода.
Плохих людей мало, но они лучше организованы. Дураков мало, но куда ни плюнь - в дурака попадешь.
Лучшее - враг хорошего.

Ч.К.
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 18:24

#17

#17 Сообщение Ч.К. » 26 апр 2011, 23:02

Владимир46
Ну провода то разные без проблем,через шайбочки :)

Аватара пользователя
DONATAS
Сообщения: 3698
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:19
Откуда: Москва

#18

#18 Сообщение DONATAS » 26 апр 2011, 23:07

Riverbluesman писал(а):Изображение

Я писал о выключателе (1). Но большой который, главный (2), идущий на подстанцию как я понимаю, той же температуры что и первый.
Такое старье выкидывать не глядя!
Установить импортные на динрейку 3 шт. Два - 16А (низ, верх), один - 10А (стиралка).

Аватара пользователя
Phlanger
Сообщения: 25673
Зарегистрирован: 02 окт 2009, 18:09
Откуда: Moskau
Поблагодарили: 28 раз

#19

#19 Сообщение Phlanger » 26 апр 2011, 23:46

Такое старье выкидывать не глядя!
+1
на 16 Ампер воткнуть
Похоже, я понял, в чём причина недопонимания. Вы думаете, что я думаю.

Владимир RA4LBE
Сообщения: 1421
Зарегистрирован: 09 окт 2010, 17:24
Откуда: димитровград
Поблагодарили: 1 раз

#20

#20 Сообщение Владимир RA4LBE » 26 апр 2011, 23:49

Меняйте и не думайте купите нормальные какой нибудь немец подороже будет не на много но забудете надолго а то и на всегда . Меня он тоже доставал искрил внутри помеха радио не послушать замучался искать откуда .

Аватара пользователя
susloid
Сообщения: 7448
Зарегистрирован: 16 мар 2010, 22:48
Откуда: Москва
Поблагодарили: 4 раза
Контактная информация:

#21

#21 Сообщение susloid » 27 апр 2011, 07:20

безопасность дороже всего,поэтому лучше купить современные автоматы
покупаю ЭВП:
viewtopic.php?p=531512#531512
ищу фэу-103; 104; 124; 134; 135

Сантехник
Сообщения: 2364
Зарегистрирован: 28 фев 2011, 16:56
Откуда: Аул. Новосибирск
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 60 раз

#22

#22 Сообщение Сантехник » 27 апр 2011, 08:48

Фсякме "немцы" горят так же, не нужно лишних понтов, выбрасываем всё, ставим дин рейку (ласточкин хвост) и любые дешёвые китайские автоматы например ИЭК=32руб/шт. В современных домах печи до 6квт, поэтому кабелёк ВВГнг-LS 3х4мм2 (6мм2) и автоматы 32-40А, вы же ещё одновременно можете включить микроволновку2кВт и чайник2кВт.
можете раскинуть розетки по группам.
На Ваше посадочное место войдёт 5-6 автоматов влёгкую.

Обычно освещение 16А, розетки 25А, но Автомат 25А может не почуствовать удалённого КЗ. имея акк. шурик замена всего максимум час.
Меняйте и удачи.

Аватара пользователя
BNC-50
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 01:00
Откуда: MSK у истока реки Неглинки

#23

#23 Сообщение BNC-50 » 27 апр 2011, 08:54

Это может еще хорошо, что выбивает автомат. У моего одноклассника, живущего в моем же доме, контакты "прикипели", и когда в розетке коротнуло, фейерверк произвел на его семью неизгладимое впечатление.

Из своего опыта могу сказать, что надо договориться с соседями, согласовать финансовые затраты и менять всё сразу. Замена только своей половины очень неудобна и не технологична. Легче поставить сразу одну большую рейку, чем лепить из кусков.

Что то подобное сделал где то лет 12 назад. Дом 70-го года постройки, вроде даже щитки похожи. Конечно не идеально сделал, но зато надёжно.
Провод, что слева, зацеплен за стойку щитка не используется, прошу не критиковать.

Изображение
В детстве вместо компьютера и Интернета у меня было детство.

Аватара пользователя
Leo76
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 01 ноя 2009, 17:59
Откуда: Москва ВАО

Re: Выбивает, греется автомат.

#24

#24 Сообщение Leo76 » 27 апр 2011, 09:27

Riverbluesman писал(а): За вечер два раза вырубились розетки. Автомат довольно горячий.
На контакте что приходит от подстанции, видно небольшое желтое свечение (в темноте). Но контакты прикручены честно, это где-то там, дальше, внутри светилось.
На замену 3 автомата 25А(вводной или питание электроплиты), 16А, 10А. Ставьте АВВ на дин-рейку.
При монтаже обратите внимание, у вас питание подходит снизу, а не сверху автоматов.
ЗЫ если опыта нет, лучше вызовите электрика.

Аватара пользователя
Riverbluesman
Сообщения: 3592
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 16:59

#25

#25 Сообщение Riverbluesman » 27 апр 2011, 11:58

Всем спасибо. Будем думать.

Аватара пользователя
ORAS
Сообщения: 4647
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 09:44
Откуда: Москва
Благодарил (а): 293 раза
Поблагодарили: 49 раз

#26

#26 Сообщение ORAS » 27 апр 2011, 12:11

Автоматы ДЭК в настоящее время запрещены к монтажу. Стоят недорого, но лучше их не покупать.
Берите автоматы группы С производителей АВВ, Legrand, Schneider.
Неплохо работают ИЭК, в крайнем члучае - Декрафт, обновленный ДЭК.
"Электроника - это логика в приложении к электричеству"

Аватара пользователя
ORAS
Сообщения: 4647
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 09:44
Откуда: Москва
Благодарил (а): 293 раза
Поблагодарили: 49 раз

#27

#27 Сообщение ORAS » 27 апр 2011, 12:17

П.С.
ввод в очень старое здание в центре Москвы.

=-O =-O =-O =-O =-O

Изображение

:ROFL: :ROFL: :ROFL:
"Электроника - это логика в приложении к электричеству"

Alexander K

#28

#28 Сообщение Alexander K » 27 апр 2011, 12:29

Ага, светилось, говорите....
Это всё люминиевые провода с плохим контактом.
подгорел контакт шайбаёбочка-провод, тепереча это место аццки греется и светится в темноте.

Однажды у меня это было в розетке. Тоже обратил внимание, что стало греться и вовремя слазил. Почистил, шайбочку заменил. Проблема ушла.

По-хорошему надо менять автоматы И ПРОВОДКУ (если есть возможность).
25 или 32А УЗО на ввод, и 3 шт 16А на свет-розетки-стиралку.

А искать место свечения надо немедленно, пока не полыхнуло, или совсем не перестало контачить.
Последний раз редактировалось Alexander K 27 апр 2011, 12:38, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Владимир46
Сообщения: 2072
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 12:50
Откуда: Мирный, Архангельская область

#29

#29 Сообщение Владимир46 » 27 апр 2011, 12:37

ORAS писал(а):П.С.

ввод в очень старое здание в центре Москвы.






Ипонский городовой!!! И как оно в таком состоянии еще и работать умудряется?
Плохих людей мало, но они лучше организованы. Дураков мало, но куда ни плюнь - в дурака попадешь.
Лучшее - враг хорошего.

Alexander K

#30

#30 Сообщение Alexander K » 27 апр 2011, 12:39

Владимир46
А там видать медь и контакт внутрях хороший (может правильный элетрик защитной смазкой покрыл когда-то ) :)

Аватара пользователя
Тетрод
Сообщения: 331
Зарегистрирован: 30 сен 2009, 09:37
Откуда: Подольск

#31

#31 Сообщение Тетрод » 27 апр 2011, 12:44

Riverbluesman писал(а):Всем спасибо. Будем думать.
Значит не полыхнуло еще.Впрочем каждый развлекается по своему.
Вода,вода - кругом вода...

Аватара пользователя
VladimirAd
Сообщения: 870
Зарегистрирован: 16 сен 2009, 13:15
Откуда: Москва
Контактная информация:

#32

#32 Сообщение VladimirAd » 27 апр 2011, 12:52

Вы только частный сектор обсуждаете, тут каждый в меру своей жадности следит. А вот школы, где можно увидеть зоопарк электрический. Там просто праздник какой-то!
Электрика штатного нет, щиты и проводка - отдельная пейсня.
Проект "Наше школьное радио" и "Наше школьное телевидение" - теперь ШоКОЛАд ТВ

Аватара пользователя
Cassidy
Сообщения: 3375
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 01:35
Откуда: Петербург

#33

#33 Сообщение Cassidy » 27 апр 2011, 13:14

homero писал(а):Я бы выбросил ВСЕ эти автоматы и поставил приличные новые
перемычьки. :yes:

...а считок с автоматами у мну ваще в квартиру перенесён, с раздельными автоматами на каждое помещение. Очень удобно.
^^^^_______@,,@_______^^^^
Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam

Аватара пользователя
millaelor
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 22:13
Откуда: СПб

#34

#34 Сообщение millaelor » 27 апр 2011, 13:29

Глядя на эту фотку, вижу касяк, а Вы не видете?
BNC-50 писал(а): Изображение
Кстати, некоторые в этой ветке тоже предлагают накосячить

Alexander K

#35

#35 Сообщение Alexander K » 27 апр 2011, 13:50

millaelor
У меня сочетание УЗО 40А и 2 х 50А вызывает удивление.
Плюс заземление на щиток не прикручено.

Аватара пользователя
Cassidy
Сообщения: 3375
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 01:35
Откуда: Петербург

#36

#36 Сообщение Cassidy » 27 апр 2011, 14:02

Alexander K писал(а): заземление на щиток не прикручено.
BNC-50 писал(а):Провод, что слева, зацеплен за стойку щитка не используется, прошу не критиковать.

============
а заземление (не путать с занулением!) в этих хрущобах отродясь не росло...
^^^^_______@,,@_______^^^^
Poculum, mane haustum, restaurat naturam exhaustam

Аватара пользователя
millaelor
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 22:13
Откуда: СПб

#37

#37 Сообщение millaelor » 27 апр 2011, 14:17

Вообще не понятно, как можно предлагать поставить какой то автомат с каким то номиналом если не знаешь сечение приходящего и отходящего кабеля.
Предлагают на ввод поставить 25-32А, а на фото у Riverbluesman видно на вводе 4 квадрата алюминий.
4 квадрата алюминий держит 28А с учетом длинны и стопятидесятилетие кабеля я бы не ставил 25А.
На фотке уBNC-50 вообще 1,5 квадрата меди отходящий кабель, а автомат 25А.

Аватара пользователя
Bendix
Сообщения: 914
Зарегистрирован: 14 июн 2010, 15:43
Откуда: Москва ВАО

#38

#38 Сообщение Bendix » 27 апр 2011, 14:19

Изображение
Не забрасывайте надолго свои страницы в социальных сетях - люди могут подумать,
что у вас появилась интересная жизнь.

Alexander K

#39

#39 Сообщение Alexander K » 27 апр 2011, 14:38

millaelor
всё зависит от нагрузки, а не от сечения.
От этого и надо плясать.
т.е сначала нагрузка, а затем уже сечение и автоматы.
Автоматы привёл наиболее часто применяемые, ибо данных об микроволновках, кипятильниках и прочем не было.

Cassidy
а заземление (не путать с занулением!) в этих хрущобах отродясь не росло...
У меня родители в пятиэтажке живут. Конструктив щитка ЗАЗЕМЛЁН, как ни странно. Специально с электриком в подвале смотрели. т.е. всё зависит от конкретного здания.

Аватара пользователя
Leo76
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 01 ноя 2009, 17:59
Откуда: Москва ВАО

#40

#40 Сообщение Leo76 » 27 апр 2011, 14:50

Alexander K писал(а):millaelor
всё зависит от нагрузки, а не от сечения.
В ПУЭ написано иначе. Вкратце: сечение кабеля выбирается в соответствии с расчетной мощностью электрооборудования, номинальный ток расцепителя автомата в соответствии с номинальным током, допустимым для выбранного сечения кабеля.

Alexander K

#41

#41 Сообщение Alexander K » 27 апр 2011, 15:01

Leo76
Тут есть нюанс - по ПУЭ мы привязываем ПРОКЛАДЫВАЕМОЕ сечение к нагрузке, а автомат к сечению. Но тут кабель уже проложен.
Т.е. можно лишь убедиться в том, что наша нагрузка не превышает возможностей кабеля.
Вот давайте с нагрузки и начнём,
:) Иначе получится, что если кто-то когда-то по приколу проложил толстенный провод на розетку для стиралки, то автомат нужен 125А. :yes:

Другое дело, если на провод 1.5 квадрата стоит 50А автомат.
(25, кстати на грани, поскольку 19-20 допустимо длительно).

Аватара пользователя
millaelor
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 22:13
Откуда: СПб

#42

#42 Сообщение millaelor » 27 апр 2011, 16:00

Alexander K писал(а):Leo76
Другое дело, если на провод 1.5 квадрата стоит 50А автомат.
(25, кстати на грани, поскольку 19-20 допустимо длительно).
то

Что 19-20 допустимо? А если 23-24 то что?
Отвечу: У Вас сгорит кабель.

Автомат служит для защиты кабеля, а не для того устройства которое питается этим кабелем.

Alexander K

#43

#43 Сообщение Alexander K » 27 апр 2011, 16:31

millaelor
Ну защищайте кабель, вешайте 63А на стиралку, кто мешает?
только потом Вы производителю ничего не докажете.
Вас ткнут носом в рекомендованный автомат 10-15А.
И придётся в квартире вешать второй щиток.
millaelor писал(а):Что 19-20 допустимо? А если 23-24 то что?
Отвечу: У Вас сгорит кабель
ответ неправильный. Потому что кабель не сгорит, кратковременная перегрузка 10-15% допускается, но начнёт портится изоляция. 23-24А это не нормальный режим для 25А автомата.

Это не значит, что 1.5квадрата и 25А автомат хорошо. Но это и не катастрофа. 2.5 квадрата было бы ОК.

Аватара пользователя
BNC-50
Сообщения: 1233
Зарегистрирован: 25 сен 2010, 01:00
Откуда: MSK у истока реки Неглинки

#44

#44 Сообщение BNC-50 » 27 апр 2011, 17:18

ORAS писал(а):Автоматы ДЭК в настоящее время запрещены к монтажу. Стоят недорого, но лучше их не покупать.
.
ДЭК ставился когда это был действительно ОН, а не китайская "реплика", позднее заполонившая рынок.
По фото:
Спареный автомат на 50А - отключение всей квартиры.
25А - водонагреватель, отдельная линия 2,5 квадрата меди. Прицепленый к нему более тонкий, с незадействованой землей, это для роутера который у меня стоит в "предбаннике". Тащить интернет через всю квартиру было лень.
Ну вот такой я лентяй и халтурщик, и ничего с этим уже не поделаешь. :)

Аватара пользователя
millaelor
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 22:13
Откуда: СПб

#45

#45 Сообщение millaelor » 27 апр 2011, 17:25

Alexander K
Это катастрофа, если на кабеле в 1,5 квадрата будет висеть нагрузка 23А, а она может быть ибо автомат у Вас 25А, то сначала поплывет изоляция а потом и жила оплавится, при чем произойдет это в течении 3-4минут.
И да, на автомате в 25А рабочая ток в 23А нормальное явление, и это нормальный режим.
И где в стиралке указывается номинал автомата?

Давинчи
Сообщения: 384
Зарегистрирован: 16 фев 2011, 20:24
Откуда: Харьков

#46

#46 Сообщение Давинчи » 27 апр 2011, 17:32

Такие же проблемы были у меня от плохого контакта
нулевого провода на щитке.
Ищю микросхему AN630u .

Alexander K

#47

#47 Сообщение Alexander K » 27 апр 2011, 18:12

millaelor
Про изоляцию (для бытовых кабелей) соглашусь,

но
чтобы жила 1.5 кв плавилась, там токи раза в 4 больше нужны минимум-)

Ещё раз повторю, что 23А длительно для 25А автомата - это ненормально. А 24 вообще криминал . Или проектировщик не ахти . 20А - нормально.

При рассчётах рабочий ток автомата обычно выбирается на уровне 80% от номинала размыкания.
Популярное правило *ближайший в большую сторону от получившегося тока* не всегда есть гут.

Возьмите мануал на стиралку и почитайте. К примеру
http://www.candy.ru/__prodPDF/726.pdf
весьма демократичная по установке-сервису фирма . Бош с Электролюксом куда говнистее -)

Аватара пользователя
millaelor
Сообщения: 392
Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 22:13
Откуда: СПб

#48

#48 Сообщение millaelor » 27 апр 2011, 21:18

Alexander K
Нет смысла спорить.
Делайте как хотите.

AlexanderIpp
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 19:59
Откуда: Иркутск
Контактная информация:

#49

#49 Сообщение AlexanderIpp » 27 апр 2011, 21:30

ДЭК теперь зовётся DEKraft.

Аватара пользователя
DONATAS
Сообщения: 3698
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 22:19
Откуда: Москва

#50

#50 Сообщение DONATAS » 27 апр 2011, 21:48

Alexander K писал(а):только потом Вы производителю ничего не докажете.

Вас ткнут носом в рекомендованный автомат 10-15А.
Обычный лоховской развод. Никакой юридической силы данные рекомендации не имеют. Если стиралка вышла из строя в период гарантии и вам "втирают" про не правильное подключение к водопроводу или электричеству, то у Вас есть все основания для подачи искового заявления в суд!

Ответить