Доска объявлений

Активные темы доски объявлений

О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

Сообщение
Автор
Wladimir_TS
Сообщения: 2794
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 105 раз

О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#1

#1 Сообщение Wladimir_TS » 13 янв 2022, 11:09

Для одной конструкции требуется :

+5В 200 мА (цифровая логика) (уточняется возможно меньше)
+12В 150 мА (аналоговые цепи) (уточняется возможно больше)
-12В 10-20 мА (аналоговые цепи)
Сигнал прохождения "0" сети.

Есть трансформатор 220->2х9В АС. Обмотки независимые.

Аватара пользователя
vatsur
Сообщения: 2288
Зарегистрирован: 05 июл 2016, 12:27
Откуда: Никишино, Донецк, ДНР
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 316 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#2

#2 Сообщение vatsur » 13 янв 2022, 11:29

Wladimir_TS писал(а):
13 янв 2022, 11:09
как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.
Подобрать подходящий трансформатор.
Бан до 3 марта 2024 за матерщину , RV3DOI

Аватара пользователя
Атос
Сообщения: 9654
Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
Откуда: Ближневосточное замкадье.
Благодарил (а): 133 раза
Поблагодарили: 321 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#3

#3 Сообщение Атос » 13 янв 2022, 11:38

Wladimir_TS писал(а):
13 янв 2022, 11:09
Есть трансформатор 220->2х9В АС. Обмотки независимые.
Ток?
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅

Wladimir_TS
Сообщения: 2794
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#4

#4 Сообщение Wladimir_TS » 13 янв 2022, 11:41

Это конечно хорошее решение, но вот как-то не находится ничего подходящее по размеру (места очень мало) и обмоткам.

Это самодельная конструкция, трансформатор которой, был некогда изъят для другой конструкции, а теперь вот возникло желание восстановить и эту.

Насчет тока - в процессе.

Аватара пользователя
A.T.
Сообщения: 4117
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 15:08
Откуда: Москва
Благодарил (а): 97 раз
Поблагодарили: 81 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#5

#5 Сообщение A.T. » 13 янв 2022, 11:45

Wladimir_TS писал(а):
13 янв 2022, 11:09
Для одной конструкции требуется :

+5В 200 мА (цифровая логика) (уточняется возможно меньше)
+12В 150 мА (аналоговые цепи) (уточняется возможно больше)
-12В 10-20 мА (аналоговые цепи)
Сигнал прохождения "0" сети.

Есть трансформатор 220->2х9В АС. Обмотки независимые.
Соединить обмотки последовательно, и подключить к ним 2 однополупериодных выпрямителя. Т.е. 1 конец на массу, второй к обоим диодам. После диодов по огромному электролиту, или даже несколько поставить. Дальше стабилизаторами 7805/7812/7912 можно догнать до нужных напряжений.

"Сигнал прохождения "0" сети." - это как? Можно от трансформатора до выпрямителей ещё вывести провод с переменкой 18В, и от него получить нечто пригодное для этой цели.
Мой сайт о ретро-компьютерах, электронике и не только.

Аватара пользователя
HyC
Сообщения: 11895
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 09:59
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 432 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#6

#6 Сообщение HyC » 13 янв 2022, 12:06

A.T. писал(а):
13 янв 2022, 11:45
Соединить обмотки последовательно, и подключить к ним 2 однополупериодных выпрямителя. Т.е. 1 конец на массу, второй к обоим диодам. После диодов по огромному электролиту, или даже несколько поставить. Дальше стабилизаторами 7805/7812/7912 можно догнать до нужных напряжений.
Там вся проблема получить -12 с общим нулем относительно +5 и +12. +5 и +12 получаются элементарно из двух обмоток по 9 вольт с помощью 7805 и 7812. -12 (она самая тощая) придется получать собрав простейший обратноходовой преобразователь задней полярности на одном транзисторе и дроссельке и подпереть его 7912.

Схему можно подсмотреть у спектрумистов, они так ВГ-шку по -12 вольтам от +5 массово в TR-DOS контроллерах запитывают. Там КТ315, два кондера, пара резисторов, дроссель и два диода.

-12 можно получить из +12 преобразователем на летающем конденсаторе, но схема будет посложнее (мощность правда выше).
Последний раз редактировалось HyC 13 янв 2022, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Изображение
Свящщени котэ посылае волшебны пяни, мелки, сочни и сладки

Wladimir_TS
Сообщения: 2794
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#7

#7 Сообщение Wladimir_TS » 13 янв 2022, 12:13

Ну да - -12 можно получить и преобразователем, даже без дросселя (вспомнил, как когда-то делал на 1006ВИ1 - как генератор и диодах-конденсаторах, правда придется питать 15 вольтами). Это идея. Вот тут думаю нельзя-ли как-то решить момент что для источника +12В обмотки работали последовательно, а для +5В параллельно ?

Цель уменьшение нагрева стабилизатора +5В
A.T. писал(а):
13 янв 2022, 11:45
цели.
У вас подпись под сообщениями ведет теперь в никуда.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS 13 янв 2022, 12:19, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
HyC
Сообщения: 11895
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 09:59
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 432 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#8

#8 Сообщение HyC » 13 янв 2022, 12:16

Wladimir_TS писал(а):
13 янв 2022, 12:13
Ну да - -12 можно получить и преобразователем, даже без дросселя. Это идея. Вот тут думаю нельзя-ли как-то решить момент что для источника +12В обмотки работали последовательно, а для +5В параллельно ?
Цель уменьшение нагрева стабилизатора +5В
Так вы соедините обмотки последовательно, пятивольтовый запитайте от девятивольтового отвода, а 12-вольтовый от 18-вольтового. И будет все по красоте. А -12 преобразователем с задней полярностью наколдуйте.

Другое дело что китайский вам врад-ли подойдет, они все в массе своей положительные.
Изображение
Свящщени котэ посылае волшебны пяни, мелки, сочни и сладки

Wladimir_TS
Сообщения: 2794
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#9

#9 Сообщение Wladimir_TS » 13 янв 2022, 12:20

А вот как будет выглядеть схема с питанием 5 вольтового канала от отвода при условии использования 2х полупериодных выпрямителей ?

Аватара пользователя
HyC
Сообщения: 11895
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 09:59
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 432 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#10

#10 Сообщение HyC » 13 янв 2022, 12:24

Совершенно как обычно. Обмотки последовательно. На нижний конец обмотки - подключаете нижние плечи двух мостов. На каждый из верхних концов (точнее на отвод от середины и на конец) по соответствующему свободному плечу моста. Пятивольтовая обмотка получается как будто в автотрансформаторном включении.

Минусы с мостов обьединяете в общий, на плюсы стабы на +5 и +12. Вобщем-то совершенно типовой блок получается.
Изображение
Свящщени котэ посылае волшебны пяни, мелки, сочни и сладки

Аватара пользователя
FAI4
Сообщения: 15121
Зарегистрирован: 07 сен 2014, 20:33
Откуда: Брянск
Благодарил (а): 177 раз
Поблагодарили: 577 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#11

#11 Сообщение FAI4 » 13 янв 2022, 12:36

Если позволяет место, то проще найти бу БП от компьютера.
Цена вопроса 500 руб
Не забывайте Закон Ома

Аватара пользователя
HyC
Сообщения: 11895
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 09:59
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 432 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#12

#12 Сообщение HyC » 13 янв 2022, 12:53

Обычно конструкция влазиит в габариты такого БП раз 10 подряд. Поэтому смысла нет.
Изображение
Свящщени котэ посылае волшебны пяни, мелки, сочни и сладки

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 3692
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
Откуда: Тверская область
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 902 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#13

#13 Сообщение Борисович » 13 янв 2022, 13:15

Wladimir_TS, Вы бы нарисовали хотя бы на бумаге,как у Вас нагрузки соединяются.Какой там провод общий .Если чисто устно,то каждому понятно только для себя,в том числе и Ваш замысел то же.На картинке пример не очень простого общего провода,словами описывать не простоИзображение

Аватара пользователя
gsmart
Сообщения: 4225
Зарегистрирован: 25 июл 2015, 22:14
Откуда: 57 RUS
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 122 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#14

#14 Сообщение gsmart » 13 янв 2022, 13:22

Китайцы штампуют разные схемы изолированых АС/DC и DC/DC ключевых преобразователей с гальванической развязкой, платки маленькие, место много не занимают.
Гуглите типа Dc-isolated converter 12v-5v
Они бывают как в виде платы с деталями, так и корпусные:
Изображение
Есть помощнее:
Изображение
DC/DC преобразователь (конвертер) напряжения с гальванической развязкой.
Внешний вид выполнен в корпусе из дюралюминия.
Используется в электротранспорте для подключения к аккумулятору с высоким напряжением (до 58 Вольт) различных приборов-потребителей, рассчитанных на низкое напряжение (до 5 Вольт), например смартфонов, навигаторов, светодиодных фар и т.п.
Технические характеристики:
входное напряжение: от 8 до 58 Вольт
выходное напряжение: 5 Вольт
максимальный выходной ток: 2 Ампера
P.S.
В принципе такой изолированный преобразователь можно собрать самому практически на коленки.
Вот как пример, я собирал простейший пожающий преобразователь 12/6В для питания 6V галогенки от фонарика от 12 В АКБ по такой схеме:
Изображение
Маленький трансформатор взял с платы от какого-то ЭЛТ монитора, в итоге вышло как-то так:
Изображение
Вам для вашей цели останется поставить на выходе вторички выпрямительный диод и электролит, ну и можно 5ти вольтовую КРЕку для стабилизации напряжения.
Изображение

Аватара пользователя
Глеб
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:47
Откуда: Московская область
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 258 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#15

#15 Сообщение Глеб » 13 янв 2022, 13:57

gsmart писал(а):
13 янв 2022, 13:22
Китайцы штампуют разные схемы
Не только китайцы так-то.
А вообще дроссельная жужжалка делается по месту очень легко; в качестве задатчика я люблю КМОП версию 555 (1441ВИ1), хорошо управляет как бипрлярным, так и полевым ключом, позволяет реализовать защиту/ограничение по току.
Неплохо бы уточнить ещё по требованиям к помеховой обстановке.
Последний раз редактировалось Глеб 13 янв 2022, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
I tolerate the present by living in the past

Аватара пользователя
Blackbird
Сообщения: 14032
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 20:06
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 171 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#16

#16 Сообщение Blackbird » 13 янв 2022, 14:01

оспади насоветовали . Обмотки если по току с запасом то фигня - с одной обмотки ставим мостик и кренку на 5 вольт . К другой обмотке два удвоителя на диодах и конденсаторах один в плюс другой в минус и дальше за ними стабы - все .
Обнимите нагую женщину и женщину в шубе. Которая из них раньше ощутит ваше тепло?

Аватара пользователя
Глеб
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:47
Откуда: Московская область
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 258 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#17

#17 Сообщение Глеб » 13 янв 2022, 14:03

Blackbird писал(а):
13 янв 2022, 14:01
К другой обмотке два удвоителя на диодах и конденсаторах
Не получится от одной обмотки двух гальванически связанных удвоителей.
I tolerate the present by living in the past

Аватара пользователя
Blackbird
Сообщения: 14032
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 20:06
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 171 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#18

#18 Сообщение Blackbird » 13 янв 2022, 14:10

Глеб писал(а):
13 янв 2022, 14:03
Не получится от одной обмотки двух гальванически связанных удвоителей.
Да блин еще как получиться я же так делал - схемы то разные бывают . Вспомните детектор с удвоением в приемниках чтобы понятно было
Обнимите нагую женщину и женщину в шубе. Которая из них раньше ощутит ваше тепло?

Аватара пользователя
владлен
Сообщения: 4339
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 19:46
Откуда: Кемерово
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 121 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#19

#19 Сообщение владлен » 13 янв 2022, 14:11

Глеб писал(а):
13 янв 2022, 14:03
Не получится от одной обмотки двух гальванически связанных удвоителей.
это почему? Это гальванически развязанные не получатся , а связанные - запросто :yes: :jokingly:

всегда так делал, когда от одной обмотки надо две полярности, да еще и напруги мало - способ :thumbs_up

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 3692
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
Откуда: Тверская область
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 902 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#20

#20 Сообщение Борисович » 13 янв 2022, 14:18

Забавно.Каждый высказал свою точку зрения и уже спор возник.А автор пока не написал,как у него выглядят нагрузки относительно общего провода.А вдруг там общего вообще нет,все нагрузки независимые

Аватара пользователя
владлен
Сообщения: 4339
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 19:46
Откуда: Кемерово
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 121 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#21

#21 Сообщение владлен » 13 янв 2022, 14:26

А вдруг там общего вообще нет,все нагрузки независимые
а чего у этого автора тогда написано
+12В
-12В
относительно Луны что ли ? Или в природе есть источники с одним полюсом?

Если написано
+5
+12
-12
уже само собой, что связаны ОБЩИМ проводом. Были бы независимые - так и пишут. Тогда нет смысла указывать полярность. Так принято. Ну. может, у кого то по-другому
как у него выглядят нагрузки относительно общего провода
нагрузки относительно общего провода могут быть включены как угодно. Попадалась схема, где 5-вольтовая TTL-логика была запитана между двумя стабами -7В и -12В. Просто для удобства сопряжения сигналов управления с другими кусками схемы. А вообще там был еще стаб +12В.
Последний раз редактировалось владлен 13 янв 2022, 14:43, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
HyC
Сообщения: 11895
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 09:59
Откуда: Новосибирск
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 432 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#22

#22 Сообщение HyC » 13 янв 2022, 14:37

Blackbird писал(а):
13 янв 2022, 14:01
оспади насоветовали . Обмотки если по току с запасом то фигня - с одной обмотки ставим мостик и кренку на 5 вольт . К другой обмотке два удвоителя на диодах и конденсаторах один в плюс другой в минус и дальше за ними стабы - все .
Проще мне кажется сделать по классике и один преобразователь на -12, он копеешный по моще и собирается из того что есть в валенке, проще удвоителя даже.

У меня стоит кстати ровно такая-же задача, я все взвесил и послал все удвоители эти стоять на мороз.
Последний раз редактировалось HyC 13 янв 2022, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Изображение
Свящщени котэ посылае волшебны пяни, мелки, сочни и сладки

novosibiretc
Сообщения: 6932
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 19:28
Откуда: Н-ск
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 278 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#23

#23 Сообщение novosibiretc » 13 янв 2022, 14:38

Может статься, что и стабильность нужна только у пятивольтового источника. Если аналоговая часть на ОУ, то им совсем пофих, какое там напряжение.

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 3692
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
Откуда: Тверская область
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 902 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#24

#24 Сообщение Борисович » 13 янв 2022, 14:45

владлен, Чисто для интереса,картинку мою посмотрите и определитель,где там общий.Изображение
А встречаются и ещё много более хитрые схемы.В очень древних промрегуляторах было всего несколько транзисторов ,но вроде бы пять напряжений питания с трансформатора, выпрямленые и вычурно скомутированые

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 3692
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
Откуда: Тверская область
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 902 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#25

#25 Сообщение Борисович » 13 янв 2022, 14:51

HyC, вот у каждого свои взгляды.У меня возможно возрастное.Но никогда не стал бы проделывать преобразователь,не использовав полностью возможности трансформатора

Аватара пользователя
Глеб
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:47
Откуда: Московская область
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 258 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#26

#26 Сообщение Глеб » 13 янв 2022, 14:52

HyC писал(а):
13 янв 2022, 14:37
преобразователь на -12... проще удвоителя даже
Согласен, проще, но у жужжалок есть и недостаток - жужжат) Иногда приходится возиться с ферритами-цобелями, а в иных случаях и отказываться.
Blackbird писал(а):
13 янв 2022, 14:01
два удвоителя на диодах и конденсаторах один в плюс другой в минус
А поясните картинкой пожалуйста, как одну обмотку развести под разнополярное удвоение относительно общего.
I tolerate the present by living in the past

Аватара пользователя
Vygandas
Сообщения: 7268
Зарегистрирован: 20 сен 2009, 11:04
Откуда: Вильнюс, Литва
Благодарил (а): 106 раз
Поблагодарили: 431 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#27

#27 Сообщение Vygandas » 13 янв 2022, 15:20

Все это фигня. Я в позапрошлом году чинил примочку гитарную где с 9Вольт переменки выжимали +5, +3,3, +12, -12, и +48 фантомное простым диодным умножителем ! Блох простой джек 9Вольт переменки. Умники спалили блок питания и вместо его воткнули 9Вольт постоянки !
Раньше мне приходилось ремонтировать внешние модемы где из 9 переменки делалось основное 5Вольт и +12 / -12 слабое.
Старший сержант Советской армии, в запасе

Аватара пользователя
Shuare
Сообщения: 4542
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 14:18
Откуда: СПб
Благодарил (а): 908 раз
Поблагодарили: 573 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#28

#28 Сообщение Shuare » 13 янв 2022, 15:24

Глеб писал(а):
13 янв 2022, 14:52
А поясните картинкой пожалуйста, как одну обмотку развести под разнополярное удвоение относительно общего.
Ну вы блин даете! (с)
Изображение
Это называется симметричный выпрямитель с учетверением :crazy:
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография...

Аватара пользователя
oldmao
Сообщения: 6319
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 15:39
Откуда: Саратовская обл.
Благодарил (а): 151 раз
Поблагодарили: 532 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#29

#29 Сообщение oldmao » 13 янв 2022, 15:35

Vygandas писал(а):
13 янв 2022, 15:20
Раньше мне приходилось ремонтировать внешние модемы где из 9 переменки делалось основное 5Вольт и +12 / -12 слабое.
У меня ADSL-модем с таким питанием был. После выноса первички трансформатора питания грозой пришлось вспомнить молодость и за вечер перемотать. С подходящим напряжением под рукой тогда транса не нашлось...

Аватара пользователя
Глеб
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:47
Откуда: Московская область
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 258 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#30

#30 Сообщение Глеб » 13 янв 2022, 15:41

Shuare писал(а):
13 янв 2022, 15:24
симметричный выпрямитель с учетверением
Спасибо! Не задумывался о таком, буду знать
I tolerate the present by living in the past

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 3692
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
Откуда: Тверская область
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 902 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#31

#31 Сообщение Борисович » 13 янв 2022, 15:41

Все много написали,но не нарисовали.КартинкаИзображение
Всё будет работать,если трансформатор обеспечит ток около 400 ма с обмотки при падении напряжения на ней не ниже 7,5 в.
А если не обеспечит,никакие удвоения и иные нюансы не помогут

Wladimir_TS
Сообщения: 2794
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#32

#32 Сообщение Wladimir_TS » 13 янв 2022, 16:05

Вот так как-то.

Изображение

В схеме есть нагрузки питающиеся между +12В и ОБЩ - это выходные блокинг-генераторы управления симмисторами на 1х КТ315

ТТЛ - 155 и 555 серия, ОУ 521СА3 и LM358

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 3692
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
Откуда: Тверская область
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 902 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#33

#33 Сообщение Борисович » 13 янв 2022, 16:10

Как у меня схема нарисована,пойдёт.По -12в можно поставить стаб на транзисторе и стабилитроне,если 7912 нет,там ток небольшой.Вопрос,потянет ли трансформатор?

Аватара пользователя
Shuare
Сообщения: 4542
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 14:18
Откуда: СПб
Благодарил (а): 908 раз
Поблагодарили: 573 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#34

#34 Сообщение Shuare » 13 янв 2022, 16:54

Борисович писал(а):
13 янв 2022, 15:41
Все много написали,но не нарисовали.
Всё будет работать,если трансформатор обеспечит ток около 400 ма с обмотки при падении напряжения на ней не ниже 7,5 в.
А если не обеспечит,никакие удвоения и иные нюансы не помогут
7805 изрядно горячая будет, ватта 2 минимум на ней. А 7812 не будет стабилизировать. Надо 2 мостика к двум обмоткам - последовательно, (+5,+12) и несимметричную схему с удвоением (к одному из выводов обмотки выпрямителя +5) для -12В
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография...

Аватара пользователя
A.T.
Сообщения: 4117
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 15:08
Откуда: Москва
Благодарил (а): 97 раз
Поблагодарили: 81 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#35

#35 Сообщение A.T. » 13 янв 2022, 17:08

Wladimir_TS писал(а):
13 янв 2022, 12:13
У вас подпись под сообщениями ведет теперь в никуда.
Кстати, да. Оставил единственную живую ссылку.
Wladimir_TS писал(а):
13 янв 2022, 12:13
Вот тут думаю нельзя-ли как-то решить момент что для источника +12В обмотки работали последовательно, а для +5В параллельно ?

Цель уменьшение нагрева стабилизатора +5В
Параллельно вряд ли, а вот при простейшем варианте схемы с однополупериодным выпрямителем можно 5В зацепить от той обомтки, чей конец соединён с массой. Тогда кренка будет меньше греться. Там даже можно добавить гасящий резистор последовательно с диодом, чтобы 9В убавить до 7В.
Мой сайт о ретро-компьютерах, электронике и не только.

novosibiretc
Сообщения: 6932
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 19:28
Откуда: Н-ск
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 278 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#36

#36 Сообщение novosibiretc » 13 янв 2022, 17:11

Борисович писал(а):
13 янв 2022, 15:41
Все много написали,но не нарисовали.Картинка
На Вашей схеме обычный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Напряжения в этой схеме будут +/- 13 Вольт и не факт, что 7812 и 7912 будут работать, тем более под нагрузкой, когда напряжение станет ещё ниже.

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 3692
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
Откуда: Тверская область
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 902 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#37

#37 Сообщение Борисович » 13 янв 2022, 17:13

Всё из опыта,без лишней теоретизации .Напряжение на конденсаторах поднимется вольт до 14-15-ти.Все трансформаторы,что мне попадались готовые на 9 вольт выдавали без нагрузки около 10,5 вольт.Если тр-р потянет,то сильно не упадёт,всё будет нормально,при указанных нагрузках.А не потянет,то и хитровыдуманые схемы не помогут.А стабилизаторы при токе 150 ма и более надо на радиаторы ставить

Аватара пользователя
Глеб
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:47
Откуда: Московская область
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 258 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#38

#38 Сообщение Глеб » 13 янв 2022, 17:14

A.T. писал(а):
13 янв 2022, 17:08
при простейшем варианте схемы с однополупериодным выпрямителем можно 5В зацепить от той обомтки, чей конец соединён с массой
Если транс не тороидальный. Разрезные ещё терпят, но торы воспринимают постоянное подмагничивание крайне болезненно.

novosibiretc писал(а):
13 янв 2022, 17:11
Напряжения в этой схеме будут +/- 13 Вольт и не факт, что 7812 и 7912 будут работать,
Лоу-дропы кренки нужны, например 1158 серии

Борисович писал(а):
13 янв 2022, 17:13
стабилизаторы при токе 150 ма и более надо на радиаторы ставить
В нагреве ведь "участвует" не только ток, но и падение напряжения на стабилизаторе, т.е. фактическая рассеиваемая мощь. Здесь, например:

Изображение

кренка с низким падением 1157-й серии даёт 5 вольт при токе ~200мА, получая на вход 7,5...8 вольт, при этом остаётся холодной
Последний раз редактировалось Глеб 13 янв 2022, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
I tolerate the present by living in the past

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 3692
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
Откуда: Тверская область
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 902 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#39

#39 Сообщение Борисович » 13 янв 2022, 17:24

Глеб писал(а):
13 янв 2022, 17:14
но торы воспринимают постоянное подмагничивание крайне болезненно.
Вы это на личном опыте опробовали или Интернетов начинались.А что такое с ними,с торами делается.Какое в них такое сокральное различие.Такая же железняка с проволокой.На картинке ,самый чудной тор,из всех мною намотаных.Найдите егоИзображение

novosibiretc
Сообщения: 6932
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 19:28
Откуда: Н-ск
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 278 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#40

#40 Сообщение novosibiretc » 13 янв 2022, 17:28

Глеб писал(а):
13 янв 2022, 17:14
Лоу-дропы кренки нужны, например 1158 серии
Да хоть какие "дропы". Напряжения под нагрузкой просядут вольта на два (особенно по плюсу) и все эти "стабы" будут только вредить, вычитая эти самые "дропы" и при этом не стабилизируя никак!
Последний раз редактировалось novosibiretc 13 янв 2022, 17:34, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Глеб
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:47
Откуда: Московская область
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 258 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#41

#41 Сообщение Глеб » 13 янв 2022, 17:30

Борисович писал(а):
13 янв 2022, 17:24
Вы это на личном опыте опробовали или Интернетов начинались
Исключительно на личном. Устройте наблюдение формы тока первички тора, и дайте ему при этом небольшое постоянное подмагничивание. Результат вас впечатлит)

novosibiretc писал(а):
13 янв 2022, 17:28
Напряжения под нагрузкой просядут... и все эти "стабы" будут только вредить, вычитая эти самые "дропы" и при этом не стабилизируя никак!
Ну это бесспорно! Выпрямленное напряжение под нагрузкой должно быть никак не меньше, чем выходное плюс тот самый дроп))
Последний раз редактировалось Глеб 13 янв 2022, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
I tolerate the present by living in the past

Аватара пользователя
Shuare
Сообщения: 4542
Зарегистрирован: 19 сен 2009, 14:18
Откуда: СПб
Благодарил (а): 908 раз
Поблагодарили: 573 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#42

#42 Сообщение Shuare » 13 янв 2022, 17:32

Борисович писал(а):
13 янв 2022, 17:24
Глеб писал(а):
13 янв 2022, 17:14
но торы воспринимают постоянное подмагничивание крайне болезненно.
Вы это на личном опыте опробовали или Интернетов начинались.
Все трансы не любят подмагничивание. И известно это еще с тех пор, когда тырнета вообще не существовало. И учитывалось в расчете блоков питания
Это наша с тобою земля,
Это наша с тобой биография...

Аватара пользователя
Глеб
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:47
Откуда: Московская область
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 258 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#43

#43 Сообщение Глеб » 13 янв 2022, 17:41

Борисович писал(а):
13 янв 2022, 17:24
Какое в них такое сокральное различие.Такая же железняка с проволокой
Сокральное различие от разрезных ленточных и составных пластинчатых железяк с проволокой - в отсутствии какого-либо зазора вообще, пусть и технологического.
I tolerate the present by living in the past

Wladimir_TS
Сообщения: 2794
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#44

#44 Сообщение Wladimir_TS » 13 янв 2022, 17:50

Данные замеров. После выпрямления
11,8 В на ХХ,
7,8 В при 250 мА,
6,4 В при 420 мА.

Напряжение ХХ на обмотке при 225 в сети 9 вольт ровно на ХХ прибором без TrueRMS

Трансформатор тороидальный.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS 13 янв 2022, 18:03, всего редактировалось 1 раз.

novosibiretc
Сообщения: 6932
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 19:28
Откуда: Н-ск
Благодарил (а): 128 раз
Поблагодарили: 278 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#45

#45 Сообщение novosibiretc » 13 янв 2022, 17:55

Wladimir_TS писал(а):
13 янв 2022, 16:05
Вот так как-то.

Изображение

В схеме есть нагрузки питающиеся между +12В и ОБЩ - это выходные блокинг-генераторы управления симмисторами на 1х КТ315

ТТЛ - 155 и 555 серия, ОУ 521СА3 и LM358
Кроме пятивольтового, никакие стабилизаторы в этой схеме Вам не нужны.

Аватара пользователя
Глеб
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:47
Откуда: Московская область
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 258 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#46

#46 Сообщение Глеб » 13 янв 2022, 17:58

Wladimir_TS писал(а):
13 янв 2022, 17:50
Напряжение ХХ на обмотке при 225 в сети 9 вольт ровно
Впритык совсем. Тогда действительно делайте без стабилизаторов 12в
I tolerate the present by living in the past

Аватара пользователя
Борисович
Сообщения: 3692
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:22
Откуда: Тверская область
Благодарил (а): 295 раз
Поблагодарили: 902 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#47

#47 Сообщение Борисович » 13 янв 2022, 17:59

Глеб писал(а):
13 янв 2022, 17:30
Исключительно на личном. Устройте наблюдение формы тока первички тора, и дайте ему при этом небольшое постоянное подмагничивание
Вот к достаточно серьёзно занимался тиристорными регулируемыми выпрямителями и самые разнообразные картинки смотрел и видел на экране осциллографа.Но как то ничего особо криминального для судьбы тороидального трансформатора не встречалось.Вы подмагничивания то подаёте на первичную обмотку или на вторичную?Если на первичную - то где его такое в реальной жизни взять.А если на вторичную то как,источник постоянного тока,типа батарейки подключаете?Опять же в реальности маловероятный случай.А остальное всё достаточно незначительно влияет на работу реального трансформатора.По сути железяки с проволокой

Wladimir_TS
Сообщения: 2794
Зарегистрирован: 02 мар 2020, 23:26
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#48

#48 Сообщение Wladimir_TS » 13 янв 2022, 18:11

В общем надо более точно устанавливать потребляемый ток схемой или опять опускаться в бездну поисков трансформатора.

Аватара пользователя
Глеб
Сообщения: 1303
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 13:47
Откуда: Московская область
Благодарил (а): 150 раз
Поблагодарили: 258 раз
Контактная информация:

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#49

#49 Сообщение Глеб » 13 янв 2022, 18:15

Борисович писал(а):
13 янв 2022, 17:59
Вы подмагничивания то подаёте на первичную обмотку или на вторичную?Если на первичную - то где его такое в реальной жизни взять.А если на вторичную то как,источник постоянного тока,типа батарейки подключаете?Опять же в реальности маловероятный случай
А какая разница? Важен сам факт наличия постоянной составляющей в магнитном поле сердечника. Для этого достаточно асимметрии тока нагрузки по полупериодам. Или асимметрии полуволн в сети, что тоже не такая уж редкость. Результат - насыщение сердечника и соот-но значительное снижение индуктивности первички, со всеми вытекающими.

Wladimir_TS писал(а):
13 янв 2022, 18:11
опускаться в бездну поисков трансформатора
Довольно удобны современные маломощные трансформаторы ТПП; бывают с двумя одинаковыми вторичками или с разными, например 8в + 12в, прям то что надо! Имеют запас на падение под нагрузкой, и ещё один дополнительный плюс - наличие свободного места и возможность домотки без разборки сердечника; я так устраивал доп.обмотку накала ВЛИ.
I tolerate the present by living in the past

Аватара пользователя
VASILI
Сообщения: 9282
Зарегистрирован: 12 окт 2009, 19:36
Откуда: Молдова
Благодарил (а): 1060 раз
Поблагодарили: 762 раза

Re: О натягивании совы на глобус или как получить 3 напряжения с 2х обмоток трансформатора.

#50

#50 Сообщение VASILI » 13 янв 2022, 18:56

По моему, у ТС две обмотки по 9v переменки. Ставим мост и получаем +12v с запасом. Из них кренкой делаем еще и 5v.
Вторая обмотка тоже мост, но уже -12v/ Все...вот только, какие там обмотки по допустимому току?

Ответить