SlavaVlasov писал(а): ↑12 мар 2023, 21:13
она рассчитана на работу без заземления, то она так и должна биться током?
- нет , не должна биться.
SlavaVlasov писал(а): ↑12 мар 2023, 21:13
есть какие-либо схемы доработок
- без доработок, чисто "исправно" должно быть.
Меряете некорректно, меряете СТАТИКУ: возьмите в разные руки щупы прибора- он тож покажет "напряжение". Сколько- зависит от типа прибора и положения звёзд.
По утечкам в самой аппаратуре.
Надо прозвонить Ом-метром с сетевой вилки на шасси с включённым питанием каждый аппарат. Иногда- это транс в Маяк-203, были там "неудачные" экземпляры до сгорания. Может мотор по обмоткам "шалит".
И ещё: в сетевом фильтре д.б. два кондёра с шин питания на землю и вокруг переключателя, если вилка в розетке незаземлена далее- то образуется на земле "средняя" точка.
Так и не понял, сетевой фильтр заземлён в розетке? Сама розетка заземлена на "0" (так обычно делают в силовом щитке), т.е. есть разницы в потенциале меж землёй и "0" в розетке?