Доска объявлений

Активные темы доски объявлений

на входе трансформатора вместо 127 - 220

Вопросы, ответы и пожелания начинающим радиолюбителям.
Сообщение
Автор
Аватара пользователя
nae
Сообщения: 1829
Зарегистрирован: 18 сен 2009, 10:02
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

на входе трансформатора вместо 127 - 220

#1

#1 Непрочитанное сообщение nae » 03 фев 2020, 00:19

Сосед притащил откуда-то японский холодильник на 110 вольт и попросил у меня транс (220\127). Достал из гаража самый обычный асб 03 http://rw6ase.narod.ru/00/bp/asb03.html, проверил что картонка с напряжением нормально стоит - и отдал.
Звонит сосед и ругается, говорит что у транса на выходе 230 вольт (это он выяснил уже после того, как холодильник сказал "щёлк" и не стал работать). :dntknw:
Забрал у него транс, - действительно на входе 230 (как и на входе), причем картонка точно нормально стоит... Разобрал - один из проводов отлетел от переключателя напряжения и просто висел в воздухе (олово рассыпалось). Надо было уезжать, и подробнее не смотрел, но никак не могу понять - разве можно отключением провода на автотрансформаторе повысить (передать со входа) напряжение???

Аватара пользователя
old_hippie
Сообщения: 20798
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 05:56
Откуда: СПб
Благодарил (а): 432 раза
Поблагодарили: 767 раз

Re: на входе трансформатора вместо 127 - 220

#2

#2 Непрочитанное сообщение old_hippie » 03 фев 2020, 00:37

Легко. Автотрансформатор превратился в последовательную индуктивность.
Последний раз редактировалось old_hippie 03 фев 2020, 08:00, всего редактировалось 1 раз.
O.H.

Иногда, чтобы воспользоваться советом, нужно иметь не меньше ума, чем для того, чтобы его дать
Ларошфуко

Аватара пользователя
Иманский
Сообщения: 787
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 10:51
Откуда: Приморский край.

Re: на входе трансформатора вместо 127 - 220

#3

#3 Непрочитанное сообщение Иманский » 03 фев 2020, 07:13

Подключая японскую аппаратуру к впервые появившемуся или долго лежавшему трансформатору, даже промышленному, всегда измеряю напряжение сначала - а не когда дым пойдёт. И 127 многовато, 100 вольт номинал. Кстати, компрессор может и жив остался - возможно, лопнула таблетка в позисторном пусковом (меняется на таблетку из телевизорной системы размагничивания), ну и моторчикам таймера и вентилятора непоздоровилось.

Аватара пользователя
nae
Сообщения: 1829
Зарегистрирован: 18 сен 2009, 10:02
Откуда: Москва
Поблагодарили: 2 раза

Re: на входе трансформатора вместо 127 - 220

#4

#4 Непрочитанное сообщение nae » 03 фев 2020, 11:03

old_hippie
ну... наверное "да" :)
Иманский
сгорел предохранитель и Изображение который зеленый варистор.

Аватара пользователя
Иманский
Сообщения: 787
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 10:51
Откуда: Приморский край.

Re: на входе трансформатора вместо 127 - 220

#5

#5 Непрочитанное сообщение Иманский » 03 фев 2020, 11:35

Повезло, холодильник из поздних, с электронным управлением. "Защита от дурака" сработала))).

Oleg456
Сообщения: 2393
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 18:25
Откуда: Воронеж
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 265 раз

Re: на входе трансформатора вместо 127 - 220

#6

#6 Непрочитанное сообщение Oleg456 » 03 фев 2020, 13:00

Если из последних то гавкнулась плата управления у холодоса. В лучшем случае ШИМка в импульсном питании или у транса входного термик перегорел, хотя без разницы у холодильщиков любой ремонт дешёвым не бывает.

Ответить