Подскажите, пожалуйста, есть ли простой метод определения мощности неизвестного трансформатора?
Допустим, есть неизвестный китайский трансформатор на сетевое напряжение 220В, имеющий одну вторичную обмотку со средней точкой или без таковой. Я так понимаю, что нужно его нагрузить нагрузочным сопротивлением и замерить падение напряжения под нагрузкой по отношению к напряжению на холостом ходу? Иного способа, как я понимаю, нет. Какое должно быть это падение напряжение в вольтах или процентах, кто как определяет из опыта?
Допустим, есть неизвестный китайский трансформатор на сетевое напряжение 220В, имеющий одну вторичную обмотку со средней точкой или без таковой. Я так понимаю, что нужно его нагрузить нагрузочным сопротивлением и замерить падение напряжения под нагрузкой по отношению к напряжению на холостом ходу? Иного способа, как я понимаю, нет. Какое должно быть это падение напряжение в вольтах или процентах, кто как определяет из опыта?
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
- FAI4
- Сообщения: 14932
- Зарегистрирован: 07 сен 2014, 20:33
- Откуда: Брянск
- Благодарил (а): 158 раз
- Поблагодарили: 541 раз
Re: Определение мощности трансформатора
- для трансформаторов существует такое понятие как "габаритная мощность"audiomaniak писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли простой метод определения мощности неизвестного трансформатора?
Определяется с помощью линейки по размерам трансформаторного железа.
- таким способом можно лишь определить выходное сопротивление трансформатора.Допустим, есть неизвестный китайский трансформатор на сетевое напряжение 220В, имеющий одну вторичную обмотку со средней точкой или без таковой. Я так понимаю, что нужно его нагрузить нагрузочным сопротивлением и замерить падение напряжения под нагрузкой по отношению к напряжению на холостом ходу? Иного способа, как я понимаю, нет. Какое должно быть это падение напряжение в вольтах или процентах, кто как определяет из опыта?
Впрочем гораздо важнее знать допустимый ток во вторичной обмотке.
Для этого также достаточно линейки (штангенциркуля).
Нужно всего лишь измерить диаметр вторичной обмотки.
Далее - применить известные формулы.
Не забывайте Закон Ома
- Атос
- Сообщения: 9375
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
- Откуда: Ближневосточное замкадье.
- Благодарил (а): 125 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Re: Определение мощности трансформатора
Если только одна вторичная обмотка то измеряете напряжение х.х.Подскажите, пожалуйста, есть ли простой метод определения мощности неизвестного трансформатора?
загружаете до 0,9 от полученного значения и измеряете ток через нагрузку,
а дальше известная формула
зы
каким проводом там чо мотали не имеет значения
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅✉
- audiomaniak
- Сообщения: 2766
- Зарегистрирован: 17 июн 2011, 22:59
- Откуда: Сумская область
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Определение мощности трансформатора
Это всё я знаю и понимаю, но железо не всегда используется по максимуму.FAI4 писал(а):- для трансформаторов существует такое понятие как "габаритная мощность"audiomaniak писал(а):Подскажите, пожалуйста, есть ли простой метод определения мощности неизвестного трансформатора?
Определяется с помощью линейки по размерам трансформаторного железа.- таким способом можно лишь определить выходное сопротивление трансформатора.Допустим, есть неизвестный китайский трансформатор на сетевое напряжение 220В, имеющий одну вторичную обмотку со средней точкой или без таковой. Я так понимаю, что нужно его нагрузить нагрузочным сопротивлением и замерить падение напряжения под нагрузкой по отношению к напряжению на холостом ходу? Иного способа, как я понимаю, нет. Какое должно быть это падение напряжение в вольтах или процентах, кто как определяет из опыта?
Впрочем гораздо важнее знать допустимый ток во вторичной обмотке.
Для этого также достаточно линейки (штангенциркуля).
Нужно всего лишь измерить диаметр вторичной обмотки.
Далее - применить известные формулы.
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
- audiomaniak
- Сообщения: 2766
- Зарегистрирован: 17 июн 2011, 22:59
- Откуда: Сумская область
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Определение мощности трансформатора
Вы подтвердили мои мысли.Атос писал(а):Если только одна вторичная обмотка то измеряете напряжение х.х.Подскажите, пожалуйста, есть ли простой метод определения мощности неизвестного трансформатора?
загружаете до 0,9 от полученного значения и измеряете ток через нагрузку,
а дальше известная формула
зы
каким проводом там чо мотали не имеет значения
люблю доводить до ума советские усилители и свой Славутич Ц
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
281 Д. испытываю особую нежность к МАЯКАМ 120 - 233
- FAI4
- Сообщения: 14932
- Зарегистрирован: 07 сен 2014, 20:33
- Откуда: Брянск
- Благодарил (а): 158 раз
- Поблагодарили: 541 раз
Re: Определение мощности трансформатора
Почему падение на 10%, а не на 15% ??
В такой ситуации более правильно уже засунуть в транс термопару и измерять при какой нагрузке температура не превысит допустимую (например 60-70 градусов)
ЗЫ, 10..15% зависит от мощности трансформаторов.
Для мощных трансформаторов 10% - это будет уже чрезмерно,
а для маленьких и 15% маловато...
В такой ситуации более правильно уже засунуть в транс термопару и измерять при какой нагрузке температура не превысит допустимую (например 60-70 градусов)
ЗЫ, 10..15% зависит от мощности трансформаторов.
Для мощных трансформаторов 10% - это будет уже чрезмерно,
а для маленьких и 15% маловато...
Не забывайте Закон Ома
- Атос
- Сообщения: 9375
- Зарегистрирован: 10 сен 2009, 14:52
- Откуда: Ближневосточное замкадье.
- Благодарил (а): 125 раз
- Поблагодарили: 268 раз
Re: Определение мощности трансформатора
Температура трансформатора параметр косвенный и зависит от рассеиваемой мощности.
Максимальная мощность отдаваемая трансформатором в нагрузку будет определятся током полученным при нагрузке которая снизила напряжение х.х. попалам. И такие трансформаторы тоже есть, обычно это маломощные сетевые трансформаторы до 5 ватт типа как в двухкасетных кетайских погремушках они рассчитаны таким образом чтобы не гореть при перегрузке или к.з.
Максимальная мощность отдаваемая трансформатором в нагрузку будет определятся током полученным при нагрузке которая снизила напряжение х.х. попалам. И такие трансформаторы тоже есть, обычно это маломощные сетевые трансформаторы до 5 ватт типа как в двухкасетных кетайских погремушках они рассчитаны таким образом чтобы не гореть при перегрузке или к.з.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅✉
- FAI4
- Сообщения: 14932
- Зарегистрирован: 07 сен 2014, 20:33
- Откуда: Брянск
- Благодарил (а): 158 раз
- Поблагодарили: 541 раз
Re: Определение мощности трансформатора
вряд ли обычный трансформатор выдержит режим, когда напряжение на его выходе упадет в 2 раза под нагрузкой.Атос писал(а):Температура трансформатора параметр косвенный и зависит от рассеиваемой мощности.
Максимальная мощность отдаваемая трансформатором в нагрузку будет определятся током полученным при нагрузке которая снизила напряжение х.х. попалам. И такие трансформаторы тоже есть, обычно это маломощные сетевые трансформаторы до 5 ватт типа как в двухкасетных кетайских погремушках они рассчитаны таким образом чтобы не гореть при перегрузке или к.з.
Он быстренько перегреется и сгорит.
Не забывайте Закон Ома